立即注册 找回密码

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

冰霜动力制冷压缩机网

搜索
查看: 1496|回复: 8

[冷水机组维修] 【转载】求压缩机电机烧毁原因

[复制链接]

签到天数: 185 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2013-8-9 21:10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

我有一台冷水机,在正常运行过程中压缩机电机烧毁,维修给出的结论一个是单边电流过大造成线圈烧毁,还有一个是长期负载过大造成绑带都断了;其他部分完好,油很干净;排除金属屑或者线圈绝缘缺陷引起烧毁。
经检查这个冷水机的情况是这样的:
1、两个交流接触器坏了(分线圈启动,比泽尔4H25.2),接触器选型上大了一号,触点没有问题,外壳有点变形,用起子 顶住触点都能闭合,线圈得电后触点有一路不能闭合;热继电器选型过大,起不到保护作用;分线圈启动间隔是0.5秒;
2、供液电磁阀有时候关闭不严,经检查膜片下方管道内有一根焊丝头(估计是储液罐焊接用的),膜片上有焊丝头顶过的痕迹;由于关不严因此水温到了压缩机也不停,蒸发板上到最后是厚厚的冰;
3、感温包松动,平衡管在感温包前靠近蒸发板;
4、蒸发组件在一楼,压缩机组在二楼,有回油弯;
5、由于是用温控控制供液电磁阀,压控控制压缩机,因此可能存在压缩机短时间内二次启动的可能;
6、在夏天可能存在着冷凝温度过高的情况,高压可能达到过25公斤(高压控被客户调到26公斤了);

压缩机现在修好了,发现的问题也解决了,但是对于这个压缩机烧毁的原因,一直没有一个特别明确的指向,因此心里一直不安,就怕再烧,因此求大家来分析一下。

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2013-8-9 21:12:03 | 显示全部楼层
小弟前几天一个三台比泽尔并联冲注冷媒为一吨的气调库,压缩机电机烧毁现象和你所说相近,不过电机烧毁为匝间短路!

签到天数: 84 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2013-8-9 21:13:01 | 显示全部楼层

该用户从未签到

发表于 2013-8-9 21:13:27 | 显示全部楼层
I told my kids we'd play after I found what I nedeed. Damnit.

签到天数: 43 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2013-8-9 21:14:09 | 显示全部楼层
清风故人 发表于 2011-12-25 18:54
我觉得是压缩机缺相烧毁的。绑带断了是压缩机电机过热造成的。电机照一般情况烧了的,系统都不太干净,比泽 ...


估计不是缺相!小弟前几天修了个三台比泽尔并联的冷藏水果的气调库,冲注冷媒差不多为一吨!其中有台70的比泽尔压机烧了!

该用户从未签到

发表于 2013-8-9 21:21:04 | 显示全部楼层
我觉得是压缩机缺相烧毁的。绑带断了是压缩机电机过热造成的。电机照一般情况烧了的,系统都不太干净,比泽儿电机容易被烧个洞,系统很干净,和电机本身质量有干系。

该用户从未签到

发表于 2013-8-9 21:26:30 | 显示全部楼层
[img][/img]
psb.jpg(93.57 KB, 下载次数: 4)
2012-4-23 22:34:20 上传
下载次数: 4





223421enj382046z283ryn.jpg

签到天数: 2143 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2013-8-9 21:30:14 | 显示全部楼层
虽然有很多原因,但最后一跟稻草是缺相。

该用户从未签到

发表于 2013-8-9 21:34:43 | 显示全部楼层
yule部落 发表于 2012-3-4 19:52
不错的~~! 感谢您提供


放心吧不是缺相烧的,不过为了推卸责任可以说是缺相烧的!
一定记住比泽尔的110以下的为双速电机!






您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|空压机网|压缩机网|冰霜动力制冷压缩机网 ( 陕ICP备11012915号

陕公网安备61010302000001号 , Processed in 0.343750 second(s), 30 queries .

Discuz!X3.4 冰霜动力专注国内空压机压缩机中央空调制冷技术

©Comsenz Inc.; QQ:26213零零2零零,⑴群103696976

快速回复 返回顶部 返回列表