立即注册 找回密码

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

冰霜动力制冷压缩机网

搜索
查看: 1216|回复: 8

[模块多联机维修] 多联机的负荷控制

[复制链接]

签到天数: 1553 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2013-8-11 15:49:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

请教各位高手; 我碰到三星的多联机制冷效果不好,一直只有一个压缩机在运作,其余的压缩机不启动,不知是何原因,请高手赐教,

该用户从未签到

发表于 2013-8-11 16:49:43 | 显示全部楼层
看看是不是设置的问题,如果设置没问题就看是不是压缩机的问题了,呵呵不启动这个也没别的原因了啊

该用户从未签到

发表于 2013-8-11 16:54:53 | 显示全部楼层
多联机接触的少,又没有说明书,看不出设置对不对啊。

该用户从未签到

发表于 2013-8-11 16:58:00 | 显示全部楼层
共同学习,希望有高手进来解答!

签到天数: 621 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2013-8-11 16:59:10 | 显示全部楼层
1.先看你是从室内开机还是室外开机,如果室内开机是不是室内开的内机数量少了。
2.确认是不是缺少冷媒(缺冷媒电脑会旁通冷媒给低压,系统会控制压机开启数量来保持排气压力和温度和低压)。
3.楼主你可以试试从外机进行试运转看机(外机试运转是默认全开的,但不要手动从室内关机),三星的机器在室外机主控面板上可以查看温度和压力,你那个应该是410的机器把,排气温度超过90基本就没啥问题了。室内机的液管温度8~15度都么啥关系。至于操作外机盖子上都有。

签到天数: 2143 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2013-8-11 16:59:34 | 显示全部楼层
发表于 2013-8-11 17:09:31 | 显示全部楼层
非常感谢,内机全部打开了,还是只开一个压缩机的,

该用户从未签到

发表于 2013-8-11 17:10:24 | 显示全部楼层
学习了 希望有高手来指导

签到天数: 185 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2013-8-11 17:10:29 | 显示全部楼层
限频或者限负荷了,看压缩机排气温度如何,