立即注册 找回密码

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

冰霜动力制冷压缩机网

搜索
查看: 2209|回复: 11

[电气控制维修] 顿汉布什主机出现开机问题请教

[复制链接]

签到天数: 185 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2013-8-11 15:49:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

顿汉布什主机出现问题

顿汉布什的主机为什么先开冷冻水,再开主机,才能开冷却水,现在天气炎热,温度高,但是主机还是要等冷凝器压力提高后才能开机,否则无法开机。请教高手这是为什么会出现这种问题。









签到天数: 22 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2013-8-11 17:58:50 | 显示全部楼层
顿汉的就是要首先建立起压差呀,要不就要保护呀,

该用户从未签到

发表于 2013-8-11 18:00:06 | 显示全部楼层
R134A的冷剂吸气压力本来就比22的低
那机器是开机两分中内需建立210KPA的压差
我用的地源水冷却温度18度  不调节流量的话建立不起压差  而且没多久就低压报警了
我用了比例三通阀后的效果是
设置制冷开机 起冷冻水泵 起主机 起冷却水泵(压差350KPA前,地源水全部分流,不进冷凝器;压差600KPA地源水进冷凝器最大流量)
能正常开机 机器相对稳定
希望对你有所帮助

签到天数: 621 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2013-8-11 18:00:23 | 显示全部楼层
难道冷却温度很低吗?短时间不能建立2KG(机组可设定)的压差?

该用户从未签到

发表于 2013-8-11 18:01:22 | 显示全部楼层
一痕 发表于 2012-7-18 10:03
R134A的冷剂吸气压力本来就比22的低
那机器是开机两分中内需建立210KPA的压差
我用的地源水冷却温度18度 ...


有帮助,你们真是高手,我得好好学学。

该用户从未签到

发表于 2013-8-11 18:04:42 | 显示全部楼层
我没碰到过这样的情况。应该不用的。

该用户从未签到

发表于 2013-8-11 18:10:28 | 显示全部楼层
我也遇到过这个问题
项目上的是顿汉布什134a的地源热泵,开机的时候必须先开空调侧水泵 再开主机
等吸排气压力差到达一定值时才能开冷却泵(水源泵),要不然不是报吸排气压差报警就是报低压
冷却水泵的流量还需与机器吸排气相对应
搞的很尴尬,谁去手动调节阀门及水泵
后来在冷凝器进口端加了个电动比例三通阀  解决问题

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2013-8-11 18:11:05 | 显示全部楼层
先开冷冻水是必须的,后开冷却泵不是必须的,是为了保证润滑

签到天数: 8 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2013-8-11 18:13:19 | 显示全部楼层
502066456 发表于 2012-7-18 10:44
先开冷冻水是必须的,后开冷却泵不是必须的,是为了保证润滑


嗯嗯,知道了,谢谢大家的指点。

该用户从未签到

发表于 2013-8-11 18:14:56 | 显示全部楼层
期待高手解答。小胖在此谢过。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|空压机网|压缩机网|冰霜动力制冷压缩机网 ( 陕ICP备11012915号

陕公网安备61010302000001号 , Processed in 0.296875 second(s), 27 queries .

Discuz!X3.4 冰霜动力专注国内空压机压缩机中央空调制冷技术

©Comsenz Inc.; QQ:26213零零2零零,⑴群103696976

快速回复 返回顶部 返回列表