立即注册 找回密码

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

冰霜动力制冷压缩机网

搜索
查看: 1093|回复: 4

[电气控制维修] 电机不同接线对功率的影响

[复制链接]

签到天数: 185 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2013-8-11 15:55:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

电机不同接线对功率的影响
原先本电机是日本原装的三相220V电压的交流电,不同于国内的三相380V电压,如现在需要安装在380V电压的设备使用,在不做较大调整的时候暂时使用的话,接成星接功率会损失多少,假如以45KW为例计算的话?
不知道哪位高手有这个经验?


签到天数: 621 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2013-8-11 18:00:25 | 显示全部楼层
学习了,顶一下!

该用户从未签到

发表于 2013-8-11 18:03:16 | 显示全部楼层
顶一下

签到天数: 43 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2013-8-11 18:20:41 | 显示全部楼层
三相交流电动机,1种220V三角型接法,一种380V星型接法
电机功率一样,只是工作电压不同而已

签到天数: 84 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2013-8-11 18:23:10 | 显示全部楼层
三相电机星形和三角形两种接法是设计时固定的接法形式,不能随便更改的。例如三相380V星形接法改为三角形接法,其适应电压是三相220V的。三角形接法改为星形接法,其适应电压是660V的。电动机是大功率的,为避免起动电流过大对线路产生冲击,一般是将三角形接法改为星形接法启动,起动后转换回三角形接法运行的。Y系列电机3KW以下均是星形接法,4KW以上均是三角形接法。
三相星形接法电动机的每相绕组只能承受220V电压.他们接为星形后适合380V电压.三相角接电动机的每相绕组能直接承受380V电压,他们接为星形后适合660V电压.一般不能改变电动机的接线方式.只有电动机绕组为角接功率较大时(大于14KW)时需要用星形接法启动.减小启动电流和导线截面.

1、        同样一台电机,可以安装绕成Y型绕组,也可以安装绕成△型绕组;
2、同样一台电机,安装绕成△型绕组时,导线截面小,串联匝数多,工作相电压高,相电流低;
3、同样一台电机,安装绕成Y型绕组时,导线截面大,串联匝数小,工作相电压低,相电流高;
4、△型绕组要求三相对称性要好,电源对称性也要高,这样就不会出现环流,否则会发热,增大损耗;
5、Y型绕组在三相对称性不好、电源对称性不高时,不会出现环流,但会出现零点飘移,三相工作严重不对称;
6、在使用上,△型绕组可以用Y-△启动方式启动,而Y型绕组不能用Y-△启动方式启动;
7、由于电阻热损耗与电流的平方成正比,所以同样一台电机,安装绕成△型绕组时热损耗小;

1、同样一台电机,绕组形式确定后,必须按照名牌要求去接线;
2、同样一台电机,绕组形式确定Y型后,名牌要求Y型接线时,你接成△型,电机电流会超过额定电流3倍,电机迅速烧毁!
3、同样一台电机,绕组形式确定△型后,名牌要求△型接线时,你接成Y型,电机电流会低于额定电流1/3倍,电机无力,空载可以启动,额定负载运行时,电机速度急剧下降,直到堵转烧毁
同一电机三角形接法功率是星形接法的三倍
星型接法的运转电流要比三角形接法的高
就是说马达启动时绕组为Y连接,待转速增加到一定程度是再转换为三角连接。
这种启动方法可使每相定子绕组所受的电压再启动时降低到电路电压的1/根号3(不会打根号了),其电流为直接启动时的1/3。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|空压机网|压缩机网|冰霜动力制冷压缩机网 ( 陕ICP备11012915号

陕公网安备61010302000001号 , Processed in 0.328125 second(s), 28 queries .

Discuz!X3.4 冰霜动力专注国内空压机压缩机中央空调制冷技术

©Comsenz Inc.; QQ:26213零零2零零,⑴群103696976

快速回复 返回顶部 返回列表