               复盛空压机活塞杆过热的原因分析:
1、活塞杆与填料的润滑油有污垢或润滑油不足造成干摩擦;PS:本文系浙江复盛空压机整理原创,想看更多文章请搜索浙江复盛空压机,转载时请保留此版权信息
2、填料箱中的金属盘密封圈卡不住,不能自由移动;
3、具有冷却装置的填料箱冷却不好;
4、活塞杆与填料的配合间隙过小;
5、填料中气和油中混入杂物;
6、活塞杆与填料装配时产生偏斜;
7、活塞杆表面粗糙;
8、填料箱往机身上装配时螺栓紧的不正,使其活塞杆产生倾斜,活塞杆在运转时填料中的金属盘摩擦加剧产生发热。

复盛空压机活塞杆过热排除方法:
1、准确安装重新磨杆塞杆;
2、使气和油清洁;
3、重新装配填料,适当调整其配合间隙;
4、检查调整填料箱的冷却情况;
5、重新装配活塞杆不得偏斜;
6、在安装时要试一下,活动要自由,并按规定保持一定间隙;