1、空调离心泵启动故障 空调离心泵不能启动或启动负荷大原因及处理方法如下: 1)空调离心泵电机不能正常启动 如果是电动机作为原动装置,首先用手拨动电机散热风扇,看转动是否灵活:如果灵活,可能为启动电容失效或容量减小,当更换相同值的启动电容;如果转不动,说明转 子被卡死,当清洗铁锈后加润滑油脂,或清除卡转子的异物。 2) 空调离心泵卡死。处理方法是用手盘动联轴器检查,必要时解体检查,消除动静部分故障。 3)空调离心泵填料压得太紧。处理方法是放松填料。 4)空调离心泵排出阀未关。处理方法是关闭排出阀,重新启动。
2、空调离心泵运转故障 空调离心泵流量不足或停止可能的原因是: 1)叶轮或进、出水管堵塞,应清洗叶轮或管路; 2)密封环、叶轮磨损严重,应更换损坏的密封环或叶轮; 3)泵轴转速低于规定值,应把泵速调到规定值; 4)底阀开启程度不够或逆止阀堵塞,应开打底阀或停车清理逆止阀; 5)吸水管淹没深度不够,使泵内吸人空气; 6)吸水管漏气; 7)填料漏气; 8)密封环磨损,应更换新密封环或将叶轮车圆,并配以加厚的密封环; 9)叶轮磨损严重; 10)水中含砂量过大,应增加过滤设施或避免开机。
3、空调离心泵噪音过大或振动异常 空调水泵在正常运行时,整个机组应平稳,声音应当正常。如果机组有杂音或异常振动,则往往是水泵故障的先兆,应立即停机检查,排除隐患。水泵机组振动的原因很复杂,从引发振动的起因看主要有机械、水力、电气等方面,从振动的机理看主要有加振力过大、刚度不足、和共振等。其原因可能有, 1)叶轮平衡未校准,当即刻校正; 2)泵轴与电动机轴不同心,当校正; 3)基础不坚固,臂路支架不牢,或地脚螺栓松动; 4)泵或电机的转子转动不平衡。 5)吸程过大,叶轮进口产生汽蚀;水流经过叶轮时在低压区出现气泡,到高压区汽泡溃灭,产生撞击引起振动,此时应降低泵的安装高度; 6)泵在非设计点运行,流量过大或过小,会引起泵的压力变化或压力脉动; 7)泵吸入异物,堵塞或损坏叶轮,应停机清理。 8)进水池形状不合理、龙其是当几台水泵并联运行时,进水管路布置不当,出现漩涡使水泵吸入条件变坏。共振引起的振动,主要是转子的固有频率和水泵的转速一致时产生,应针对以上故障原因,做出判断后采取相应的办法解决。 4、 空调离心泵轴承泵壳过热 空调离心泵运行时,如果轴承和外壳烫手,应从以下几方面排查原因并进行处理: 1)润滑油量不足,或油循环不良; 2)润滑油质量差,杂质使轴承锈蚀、磨损和转动不灵活; 3)轴承磨损严重; 4)泵与电机不同心; 5)轴承内圈与泵轴轴颈配合太松或太紧; 6)用皮带传动时皮带太紧; 7)受轴向推力太大,应逐一叶轮上的平衡孔的疏通
|