冷干机标 2—10℃的“压力露点”范围是不是大了一点?
冷干机标 2—10℃的“压力露点”范围是不是大了一点?
有人认为冷干机标注 2—10℃的“压力露点”范围,温度相差“5 倍”是不是大了一些?这种认识是不正确的:①首先摄氏温度℃之间是没有“倍”的概念的。温度作为物体内部大量分子移动动能平均值的标志,其真正起点值应从分子运动完全停止即“绝对零度”(OK)算起;摄氏温标把冰的融点作为温度的起点,它要比“绝对零度“高出 273.16℃。在热力学中,除了在与温度变化概念有关的计算时可用摄氏温标℃外,在作为状态参数时,应以热力学温标(又称绝对温标,起点是绝对零度)为基础进行计算。2℃=275.16K,10℃=283.16K,这才是两者之间的真正差值。②从饱和气体的含水量来看,0.7MPa 的压缩空气在 2℃露点时含湿量是 0.82g/m3,在 10℃露点时的含湿量是1.48g/m3,两者之间不存在“5”倍的差值;③从“压力露点”与常压露点的关系来看,压缩空气在 0.7MPa 时 2℃露点相当于大气压露点-23℃,在 10℃露点相当于大气压露点-16℃,两者之间同样不存在“5 倍”的差值,据上所述,2—10℃的“压力露点”范围,并不象想象中那么大。

签到天数: 353 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2014-10-29 12:29:45 | 显示全部楼层
小手一抖 经验到手 为了升级 到处游走 纯 属路过 马上飘走

签到天数: 1185 天

[LV.10]以坛为家III

 楼主| 发表于 2014-10-29 14:23:37 | 显示全部楼层
论坛果然给力看了文章,拿了经验,我就走了。哈哈哈哈哈

签到天数: 353 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2015-1-4 16:52:40 | 显示全部楼层
为战而生,一切为了荣耀!生死之间,狙击未来! 这里就是为了阻击好帖子先占为先!支持

签到天数: 1185 天

[LV.10]以坛为家III

 楼主| 发表于 2016-12-7 14:33:37 | 显示全部楼层
回复赚积分,感谢楼主分享,给辛苦的楼主点个赞