KF(R)-34GW/E5


    
故障代码
    
  
故障原因
  

    
E1
    
  
室温热敏电阻短路或断路
  

    
E2
    
  
室内管温热敏电阻短路或断路
  

    
E3
    
  
室外管温热敏电阻短路或断路
  

    
E4
    
  
控制器连续16秒未接到转速反馈信号
  

    
E7
    
  
压缩机保护(压缩机连续运行7分钟,室内管温与室温相差在3℃以内时)
  




KFR-25GW/JK2    KFR-34GW/JK2

    
故障点
    
  
故障显示
  
  
  
症状
  
  
  
验证方法
  
  
  
检修
  

    
接错线
    
  
●○●○●○●○
  
重复亮1秒,灭1秒
  
  
  
室外机不运转
  
  
  
接通电源,继电器52C首次接通后,连续信号停止4~5
  
  
  
☆检查连接导线
  
☆检查室内机控制板
  
☆检查室外机控制板
  
☆检查电器部件
  

    
连接信号
    
  
●○○○○○●○○○○○●○○
  
重复亮1秒,灭2.5秒
  
  
  
来自室外机的连续信号停止4~5
  

    
管温、室温热敏电阻
    
  
●○●○○○○○●○●○○
  
重复闪2次,灭2.5秒
  
  
  
室外机不运转
  
  
  
运行中将室温或管温电阻短路或开路2秒钟
  
  
  
☆检查热敏电阻
  
☆检查插座
  
☆检查室内电路板
  

    
室内风扇电机
    
  
●○●○●○○○○○●○●○●○○○
  
重复闪3秒,灭2.5秒
  
  
  
室内风扇重复出现转12秒停3分钟,风扇不运转
  
  
  
在室内风扇电机运转12秒期间,不能发射转速反馈信号
  
  
  
☆拔下插座CN211,测量CN121②-③之间,确认信号大于等于1.5V
  
☆检查室内控制板
  
☆检查室内风机
  
☆检查插座
  

    
室外化霜电阻
    
  
●○●○●○●○●○●○○○○○●○
  
重复闪6秒,灭2.5秒
  
  
  
室外机不运转
  
  
  
压缩机起动后,除霜电阻接通或断开
  
  
  
☆制冷量不足
  
☆检查除霜电路板
  


注: 黑●表示亮 白○表示灭




单元嵌入式空调
序号 类型 内 容 LED闪亮 备注
1 故障 室温传感器检测口异常 定时灯以5Hz闪烁 故障清除后,自动恢复
2 故障 蒸发器传感器检测口异常 运行灯以5Hz闪烁
3 故障 冷凝器传感器检测口异常 化霜灯以5Hz闪烁
4 故障 水满保护 水泵报警灯以5Hz闪烁
5 故障 室外保护 化霜灯和报警灯以5Hz闪烁
6 故障EEPROM 通讯错误 运行灯和定时灯以5Hz闪烁 断电后恢复



E、F、G、H、J、K、L、M、N、R、Q系列壁挂机和E、F、K系列柜机
出现故障时,控制器报警,蜂鸣器长鸣三声、显示故障代码,并进入故障保护处理程序。
故障代码:有数码管的机型只用数码管显示代码,没有数码管的机型用运行灯显示:


故障情况 运行灯闪动 数码管显示代码
RT热敏电阻故障1次/周期 E1
IPT热敏电阻故障2次/周期 E2
外机保护功能5次/周期 E5
室内机故障6次/周期 E6


KF(Rd)-52LW/G、KF(Rd)-71LW/G、KF(Rd)-52LW/M1、KF(Rd)-71LW/M
1、 控制器出现故障时控制器长鸣三声,并显示故障代码;若同时存在多个故障,则故障代码交替显示。
2、 故障代码: RT 热敏电阻故障 E1
IPT 热敏电阻故障E2


KF(Rd)-120LW/DAS
故障现象 故障显示
制冷系统异常(压缩机连续运行5分钟,如RT-IPT≤3℃,再连续运行5分钟后停室外机)E4
室内室温传感器坏E5
室内管温传感器坏E6
室外管温传感器坏E7
室外控制板故障(缺相保护、错相保护、高低压保护等)E8


KF(Rd)-70、75、120LW/D020(S)
序号 故障现象 故障显示
1 室内室温电阻坏(系统检测到回风温度低于-45℃或高于90℃) E3
2 室内管温电阻坏(系统检测到盘管温度低于-45℃或高于90℃) E4
3 压缩机1小时内连续出现4次过电流保护,(机器运行电流超过其额定电流2倍及以上) P1
4 室外机异常保护(缺相保护、错相保护、高低压开关保护等)P6



室外机故障代码
闪烁的LED异常诊断 原 因 检查方法
LD1 反相R、S和J相接触不良 检查电源输送电路
LD2 缺相 ☆S相断开
☆ 电源接通时保护器触点断开 ☆ 检查电源输送电路
☆ 检查各保护器
LD3 室外管温电阻异常(断路或短路) ☆ 室外热敏电阻损坏
☆ 热敏电阻接触不良 ☆ 检查热敏电阻
☆ 检查插头和控制板
LD4 高压开关(63H2) ☆ 高压开关接触不良
☆ 高压开关发生作用 ☆ 检查高压开关和室外风扇电机
☆ 制冷剂是否不足
☆ 空气循环是非否不畅
LD5 热继电器(51C) ☆ 热继电器接触不良
☆ 热敏电阻继电器工作 检查热继电器、压缩机和电源
LD6 温度开关(26C) ☆ 温度开关接触不良
☆ 温度开关工作 ☆ 检查温度开关
☆ 检查制冷剂是否充足
☆ 毛细管是否阻塞
LD7 过热保护 ☆ 热敏电阻损坏
☆ 管温超过67℃ ☆ 检查热敏电阻
☆ 检查室外风扇电机
☆ 检查空气循环是否受阻
LD8 室外控制板输入电路异常 脉冲输入不正常 检查室外控制板



KF(Rd)-50LW/D010
序号 故障现象 故障显示
1 室内室温电阻坏(RT) E1
2 室内管温电阻坏(IRT) E2
3 机器错相、缺相、过电流、高低压保护E3
4 制冷不良,(制冷时当压缩机连续运行15分钟后,IPT≥25℃并保持1分钟,则停机) E4
5 制热不良(制热时当压缩机连续运行15分钟后,IPT≤20℃并保持1分钟,则停机) E6


KF(R)-35、50、60GW/B010
序号 故障现象 故障显示(电源指示灯闪烁)
1 室内管温电阻坏(IRT) 闪1次/8秒
2 室内室温电阻坏(RT) 闪2次/8秒
3 压缩机保护,即当压缩机连续运行8分钟后IPT-RT≤5℃则判定系统异常,机器停机 闪4次/8秒
4 内风机故障(在运行期间如12秒内检测不到内风机反馈信号,则判断为内风机故障),机器停机 闪6次/8秒



KF(Rd)-35、43GW/D030
序号 故障现象 故障显示(运行指示灯闪烁)
1 室内管温电阻坏(IRT) 闪1次/8秒
2 室内室温电阻坏(RT) 闪2次/8秒
3 压缩机保护,即当压缩机连续运行20分钟后IPT-RT≤5℃并持续5分钟,则停机 闪4次/8秒
4 内风机故障(在运行期间如12秒内检测不到内风机反馈信号,则判断为内风机故障),机器停机 闪6次/8秒



KF(Rd)-23、26、32GW/D010,KF(R)-35GW/A010
序号 故障现象 故障显示
1 室内管温电阻坏(IRT)正确为:-50℃≤RT≤110℃E1
2 室内室温电阻坏(RT)正确为:-50℃≤IRT≤110℃E2
3 压缩机保护,即当压缩机连续运行20分钟后△(IPT-RT)≤5℃并持续5分钟,则停机(缺氟或制冷系统异常时会出现)E4
4 内风机故障(在运行期间如12秒内检测不到内风机反馈信号,则判断为内风机故障),机器停机E6



KF(Rd)-32GW/D020
序号 故障现象 故障显示(运行指示灯闪烁)
1 室内室温电阻坏(RT) 闪1次/8秒
2 室内管温电阻坏(IRT) 闪2次/8秒
3 压缩机保护,即当压缩机连续运行20分钟后IPT-RT≤5℃,故障指示灯闪烁,机器停机 闪4次/8秒
4 内风机故障(在运行期间如12秒内检测不到内风机反馈信号,则判断为内风机故障),机器停机 闪6次/8秒



KFR-25GW/AA
序号 故障现象 故障显示(运行指示灯闪烁)
1 室内室温电阻坏(RT) 闪1次/8秒
2 室内管温电阻坏(IRT) 闪2次/8秒
3 压缩机保护,即当压缩机连续运行6-7分钟后IPT-RT≤3℃,故障指示灯闪烁,再运行4分钟还小于3℃,则停机 闪4次/8秒
4 内风机故障(在运行期间如15秒内检测不到内风机反馈信号,则判断为内风机故障),机器停机 闪6次/8秒



KF(R)-45LW/AA、KFRd-45LW/AA
序号 故障现象 故障代码
1 室内室温电阻坏(系统检测到回风温度低于-45℃或高于90℃) F1
2 室内管温电阻坏(系统检测到盘管温度低于-45℃或高于90℃) F2
3 (1)、制冷模式下,压缩机运行25分钟后,检测到Tp≥25℃,若保持60秒,则停机;
(2)、制热模式下,若室内风机因防冷风而持续停止5分钟后仍不能使Tp-Tr>5℃,则认为出现制热不良故障。F4



KFRd-42LW/CA
当报警指示灯在报警点亮时,按风速键5秒以上,双8字数码管即显示故障点。
1、室内进风传感器检验(故障代码E1)
若发生室温传感器短路或断路情况(T1<-25℃、或T1>60℃连续10s=,在双8字数码管上显示有E1。
2、 室内盘管传感器检验(故障代码E2)
若发生室内盘管温度传感器短路或断路情况(T2<-25℃、或T2>70℃连续10s),报警显示。
3、室内风电机检验(故障代码E0)
当室内风电机连续一分钟检测到的转速小于300rpm,则认为PG故障,报警显示



KFR-51LW/E1
故障现象 故障代码
显示板与室内外机通讯故障E01
室内板与室外板之间故障E02
室外板三相故障E03
压力过高E04
压力过低E05
压缩机电流过大E06
制冷或制热不良(在压缩机进行6分钟后,如果|T室温-T管温|≤3℃,并持续4分钟,则判定室外机故障,压缩机与室外风机停E07
排气温度过高E08
室内、外机型不配套E09
室温热敏电阻故障E10
室内管温热敏电阻故障E11
室外管温热敏电阻故障E12
室外排气传感器故E13



KF(Rd)-50LW/EY,KF(Rd)-60LW/EY,KF(Rd)-75LW/EY5,KF(Rd)-75LW/ESY5。
1、在压缩机运行5分钟之后,如果|RT-IPT|≤3℃,并持续5分钟,则压缩机、室外风机停。3分钟之后,压缩机、室外风机恢复运行。若再次出现上述情况,则判为系统故障,室内、外机停,运行灯闪烁,直至人工干预。(故障代码为E4)。
2、室内回风温度传感器损坏(故障代码为E5)
取消系统异常保护,指示灯闪。
3、 内盘管温度传感器损坏(故障代码为E6)
取消制冷防过载保护、制冷防冻结功能及系统异常保护,化霜、防冷风及吹余热则用定时方式,防冷风定时时间应为30秒开低风,压缩机开2分钟转设定风,吹余热改为15秒低风30秒停风,指示灯闪。
4、 室外盘管温度传感器损坏取消温度控制除霜,改用智能除霜,指示灯闪烁。(故障代码为E7)。



KF(R)-26GW/AJK,KF(R)-35GW/AJK
1、 当出现异常保护时,控制主板在关机的同时,运转指示灯位置显示相应故障:
内风机异常●○●○●○○○○○ 单片机12秒未接到转速反馈信号
2、 当T1、T2、T3出现异常时,在运行指示灯上显示相应故障:
T1 ●○○○○○      室内进风温度传感器异常
0.5秒 2.5秒
T2   ●○●○○○○○     室内管温传感器异常
1.5秒2.5秒
T3 ●○●○●○●○●○●○○○○○  室外管温传感器异常
    5.5秒     2.5秒
注: 黑●表示亮 白○表示灭



KF(R)-23JK5
1、压缩机连续工作时间≥10min,盘管温度≥房间温度-5℃,转低速5min后仍盘管温度≥房间温度-5℃,则关闭空调。
2、故障定义
(1)、风机故障:定时灯10秒闪3下
(2)、室温传感器故障:定时灯10秒闪1下
(3)、室内盘管传感器故障:定时灯10秒闪2下
(4)、制冷系统故障:定时灯10秒闪5下
3、当室内风机(调速风机)30s内转速≤500rpm时,则关闭空调器,室内风机停机保护



KF(R)-32GW,KF(R)-32GW/(B)1,KF(R)-23JK1,KF(R)-25GW/JK
故 障 定时灯(黄色) 运行灯(绿色)
室内机盘管温度传感器断 亮 闪亮1次/8秒
室温传感器断 亮 闪亮2次/8秒
室外机异常 闪亮5次/8秒 亮
防结霜 闪亮4次/8秒 亮
防冷风、化霜 闪亮1次/2秒
注:室外机异常—当压缩机继电器闭合约5分钟后,若室内机盘管温度持续20分钟高于25℃(制冷)或低于30℃(制热),此时定时灯闪亮(5次/8秒),说明室外机异常。若室内机盘管温度持续40分钟高于25℃(制冷)或低于30℃(制热),则压缩机关,上述过程中若压缩机继电器发生断开,则从压缩机继电器再次闭合时开始计时。

KF-34GW/JK3,KFR-34GW/JK3
室内管温传感器●○● ○○○○○●○●○ 室内管温短路或断路
1.5秒2.5秒

室温传感器●○○○○○ 室内温传短路或断路
2.5秒
3秒
室内风扇●○●○● ○○○○○●○●○● 单片机12秒未接到转速反馈信号
2.5秒2.5秒




KFR-75LW/(S)2,KFR-120LW/(S)a2
(1)、自检(以下指示灯闪烁)
TIMER TEMP
▽ ▽ 故障部位 原因 检修方法
12——29 室外机组 ☆ 室内、外机接线错误
☆ 室外机检测到异常状态
☆ 室外管温热敏电阻
☆ 检测到反转相位 ☆ 检查接线
☆ 检查室外机
☆ 检查室外管温电阻
11——28 室温热敏电阻 ☆ 插头接触不良
☆ 热敏电阻失灵 ☆ 检查接线
☆ 检查热敏电阻
☆ 检查室内控制板
10——27 室内管温热敏电阻 ☆ 插头接触不良
☆ 热敏电阻失灵 ☆ 检查接线
☆ 检查热敏电阻
☆ 检查室内控制板
7——24 预防铜管结霜和过热 ☆ 空气循环不畅
☆ 室内机风扇电机不工作 ☆ 移去障碍物或清洗滤网
☆ 检查室内风扇电机
(1——18亮表示空调正处于自检状态)





KFR-51LW/Aa2,KFR-51LW/Ba2
故障显示部位 故障部位 原因 解决措施
27℃灯闪烁 室内机结霜保护 ☆ 空气循环不畅
☆ 室内机风扇电机不工作 ☆ 移去障碍物或清洗滤网
☆ 检查室内风扇电机
28℃灯闪烁 室外机组 室内、外机连接线错误 ☆ 检查接线
☆ 检查室外机
29℃灯闪烁 管温热敏电阻 ☆ 插头接触不良
☆ 热敏电阻损坏 ☆ 检查接线
☆ 检查热敏电阻
☆ 检查室内控制板
30℃灯闪烁 室温热敏电阻 ☆ 插头接触不良
☆ 热敏电阻损坏 ☆ 检查接线
☆ 检查热敏电阻
☆ 检查室内控制板



KF-25GW/JK2,KF-35GW/JK2
故障点 故障显示 症状 验证方法 检修
管温、室温热敏电阻● ○●○○○○○●○●○○
重复闪2次,灭2.5秒 室外机不运转 运行中将室温或管温电阻短路或开路2秒钟 ☆ 检查热敏电阻
☆ 检查插座
☆ 检查室内电路板
室内风扇电机● ○●○●○○○○○●○●○●○○○
重复闪3秒,灭2.5秒 室内风扇重复出现转12秒停3分钟,风扇不运转 在室内风扇电机运转12秒期间,不能发射转速反馈信号 ☆ 拔下插座CN211,测量CN121②-③之间,确认信号大于等于1.5V
☆ 检查室内控制板
☆ 检查室内风机
☆ 检查插座



KFRd)—50LW/EYKFRd)—60LW/EYKFRd)—75LW/EY5KFRd)—50LW/ESY

1 在压缩机运行5分钟之后,如果「RTIPT」≤3℃,并持续5分钟,则压缩机、室外风机停。3分钟之后,压缩机、室外风机恢复运行。若再次出现上述情况,则判为系统故障,室内、外机停,运行灯闪烁,直至人工干预。(故障代码为E4

2 室内回风温度传感器损坏(故障代码为E5

取消系统异常保护,指示灯闪。

3 内盘管温度传感器损坏(故障代码为E6

取消制冷防过载保护、制冷防冻结功能及系统异常保护,化霜、防冷风及吹余热则用定时方式,防冷风定时时间应为30秒开低风,压缩机开2分钟转设定风,吹余热改为15秒低风30秒停风,指示灯闪。

室外盘温度传感器损坏取消温度控制除霜,改用智能除霜,指示灯闪烁。(故障代码为E7)。