洁净空调系统调试及测试
1、工程概况
    电子部第十一研究所O4工程建筑面积14000m2,二、三层为洁净工作室,面积2246m2,洁净等级为百级到3O万级。
    二层采用金属壁板的周护结构,在四周和中央设有净化参观走廊,相邻二个工作间之间设有技术夹道(设备间)。
    三层采用轻钢龙骨FC板的围护结构,只在中间设一条走道,为二、三层清洁工作区,共设9台组合空调机组,空调机总功率为242kW 和17台排风机。本洁净系统于1997年8月开始安装,1998年6月安装调试完成,1998年6月18日通过验收,测试结果完全达到或超过设计要求。下面就本洁净工程的调试和测试工作做简单的阐述。