洁净室空调系统热湿处理能耗分析

[复制链接]

签到天数: 580 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2012-11-4 23:37:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
洁净室空调系统热湿处理能耗分析
    前言:与一般舒适性空调系统相比,洁净室空调系统具有工艺设备发热量大、空气循环量大、空气输送阻力大、排气量大等特点,因此其能量消耗大并引起了广泛关注。空气热湿处理过程所消耗的能量是其中的重要组成部分之一。
一、洁净室常用空气热湿处理过程和设备
  对空气进行热湿处理的常用设备有喷水室、加湿器、干燥器、加热器和冷却器等。根据被处理空气与热湿交换介质接触与否可将上述设备分为直接接触式和表面式两大类。喷水室属于直接接触式,能完成多种对空气的处理过程,但有占地面积大、水系统复杂和对水质要求高等缺点。因此,洁净空调系统常用表面式空气加热器和冷却器并配合干蒸汽加湿器来完成对空气的热湿处理。
  从热湿交换的角度看,可以将空气处理的过程划分为4类,即图1中i-d图中通过空气初状态点S1的等焓线和等含湿量线所划分出的4个区域。若经热湿处理后空气的终状态点落于Ⅰ区域,则在处理过程中空气的焓增加、湿增加,依次Ⅱ区域为焓增加、湿减少;Ⅲ区域为焓减少、湿减少;Ⅳ区域为焓减少、湿增加。
  从空气处理设备的角度看,表面式加热器能完成空气的干式加热过程,如图2中过程线P12所示;干蒸汽加湿器能完成空气的近似等温加湿过程,如图2中过程线P13所示。表面式冷却器能完成空气的干式冷却和减湿冷却过程,如图2中过程线P14和P15所示。图2 中,S1为空气初状态点,S2、S3、S4 和S5 为空气处理终状态点。