山东济南三联 冷冻水泵变频自控解决方案 1. 本次系统改造是将冷冻系统中的一台冷冻水泵由定频控制改为变频自动控制,本次改造的目的是为了能够为业主最大限度的节能; 2. 自控系统的监控设备有: a. 冷冻水泵1台; b. 冷冻水总供水温度; c. 冷冻水总回水温度; 3. 自控原理: a. 用户在控制器本地的显示屏上控制自控系统的启停, 当用户控制系统为On时, 自控设备将根据程序自动执行相关操作; 当用户控制系统为Off时, 自控设备将根据程序自动停止; b. 当冷冻水供水温度 〉 冷冻水供水温度设定点+2C(可调整)时, 冷冻水泵以预设的最大运行频率运行以降低冷冻水温度,使之达到设定要求; c. 当冷冻水供水温度 < 冷冻水供水温度设定点+2C(可调整)时, 自控系统将根据冷冻水供回水温差对冷冻水泵进行变频PID调节, 当冷冻水供回水温差实测值 〉冷冻水供回水温差设定值时,则控制器自动进行PID计算提高冷冻水泵的运行频率,增大水流量使冷冻水供回水温差达到设定要求; 当冷冻水供回水温差实测值 < 冷冻水供回水温差设定值时,则控制器自动进行PID计算降低冷冻水泵的运行频率,减小水流量使冷冻水供回水温差达到设定要求; d. 在冷冻水泵自动进行PID变频调节时,水泵频率在设定的最小频率和最大频率之间调节,不会超出事先设定的范围,以保证冷冻水流量满足冷水机组的要求。
|