[其他资料] YS螺杆冷水机组 Modbus 通讯说明(PLC控制系统)

[复制链接]

签到天数: 491 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2016-2-23 09:41:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
YS螺杆冷水机组
Modbus 通讯说明
1通讯协议
ModBus通讯协议分为RTU协议和ASCII协议,YS螺杆冷水机组采用ModBus RTU通讯协议。机组提供RS485接口,并可通过RS485把多台机组连成总线。
说明:当机组连成总线时,处于网络末端的机组通常需要启用终端电阻,处于网络其他位置的机组通常不需要终端电阻。主板两个串口之间分布有四个短路环,两个为一组,每组分属于靠近自己的串口,拔掉一组短路环,即靠近他的串口的终端电阻没有被启用。请视实际通讯状况取舍终端电阻。
1.1硬件设置
接  口: RS-485/232/422
波特率: 9600bps(19200 bps)
起始位: 1 位
数据位: 8 位
校  验:  无校验(奇校验(ODD))
停止位: 1 位
错误校检:CRC(冗余循环码)
说明:括号内是YORK YS机组曾经采用的通讯方式。
1.2功能号说明1.2.1位状态的写( 功能号:0x01 )
呼叫: 局号(1-255)
功能号(0x01)
开始地址(高位)
开始地址(低位)
数据(00ff/FFn)
crc16(高位)
crc16(低位)
回答: 局号(1-255)
功能号(0x01)
开始地址(高位)
开始地址(低位)
数据(00:off/FF:on)
crc16(高位)
crc16(低位)
1.2.2位状态的读取(功能号:0x02)
呼叫: 局号(1-255)
功能号(0x02)
开始地址(高位)
开始地址(低位)
数据(00:off/FF:on)
crc16(高位)
crc16(低位)
回答: 局号(1-255)
功能号(0x02)
开始地址(高位)
开始地址(低位)
数据(00:off/FF:on)
crc16(高位)
crc16(低位)
1.2.3字数据的读取(功能号:0x03)         
呼叫: 局号(1-255)
功能号(0x03)
开始地址(高位)
开始地址(低位)
字数(高位)
字数(低位)
crc16(高位)
crc16(低位)
回答: 局号(1-255)
功能号(0x03)
字节数(字数*2)
数据1(高位)
数据1(低位)
数据2(高位)
数据2(低位)
......
数据n(高位)
数据n(低位)
crc16(高位)
crc16(低位)
1.2.4字数据的写入(功能号:0x06)         
呼叫: 局号(1-255)
功能号(0x06)
开始地址(高位)
开始地址(低位)
数据(高位)
数据(低位)
crc16(高位)
crc16(低位)
回答: 局号(1-255)
功能号(0x06)
开始地址(高位)
开始地址(低位)
数据(高位)
数据(低位)
crc16(高位)
crc16(低位)
1.2.5字数据的写入( 功能号:0x10 )         
呼叫: 局号(1-255)
功能号(0x10)
开始地址(高位)
开始地址(低位)
字数(高位)
字数(低位)
字节数
数据1(高位)
数据1(低位)
数据2(高位)
数据2(低位)
......
数据n(高位)
数据n(低位)
crc16(高位)
crc16(低位)
回答: 局号(1-255)
功能号(0x10)
开始地址(高位)
开始地址(低位)
字数(高位)
字数(低位)
crc16(高位)
crc16(低位)
2 .YS系统参数
2.1系统输入数字量状态
Modbus Adress
PLC地址
Modbus Function
Point List Description
10001
X0
02
冷冻水流开关
10002
X1
02
冷却水流开关
10003
X2
02
启动柜故障(OFF时有故障)
10004
X3
02
油位开关
10005
X4
02
启动/停机
10006
X5
02
辅助安全触点
10009
X8
02
压缩机启动反馈
10010
X9
02
高压开关
01029
M900
01
机组遥控启动
01030
M901
01
机组遥控停止
01232
M1103
01
日程开关机(ON:允许,OFF:禁止)
2.2系统输出数字量状态
Modbus Adress
PLC地址
Modbus Function
Point List Description
10070
Y5
02
油加热器(ON为运行中)
10071
Y6
02
机组运行状态
10072
Y7
02
机组报警状态
10073
Y8
02
系统启动
110075
Y10
02
冷冻水泵状态
0076
Y11
02
冷却水泵状态
10079
Y14
02
允许遥控启动
2.3系统显示信息                                                   
说明:系统显示信息只支持数据的读操作,写操作无效。
2.3系统设定信息
说明:系统设定信息支持数据的读操作,写操作。

3 .YS报警信息
说明:系统报警信息只支持数据的读操作,写操作无效。
3.1系统报警信息代码详解
以下为6801~6809中所显示代码的详细解释
代码
代码详细解释
代码
代码详细解释
0
压缩机运转  
33
冷冻入水温度传感器故障
1
防止重复启动
34
蒸发压力或制冷剂温度传感器故障
2
冷冻水流开关开,系统停机
35
蒸发压力或出水温度传感器故障
3
水温超限停机
36
冷却入水温度传感器故障
4
排气压力过高停机
37
吸气温度传感器故障
5
吸气压力过低停机
38
蒸发器制冷剂温度传感器故障
6
油压高停机
39
排气温度传感器故障
7
油压差低停机
40
控制盘断电
8
油温过高停机
41
油温传感器故障
9
油温过低停机
42
油压或冷凝压力传感器故障
10
排气温度过高停机
43
蒸发压力传感器故障
11
吸气饱和温度过低停机
44
冷却水流开关开,系统停机
12
启动失败,无反馈信号
45
冷凝压力传感器故障
13
低电流停机
46
――――
14
过电流停机
47
油压传感器故障
15
马达保护器动作
48
――――
16
系统循环停机
49
电池电压低,立即更换
17
辅助触点闭合停机
50
低油位停机
18
警告:蒸发器压力低限制
51
经济器高液位停机
19
冷冻水智能防冻保护
52
冷却出水温度传感器故障
20
智能防护,低压保护
53
油过滤器压力传感器故障
21
机组运行,降温需求
54
密封油压传感器故障
22
机组未运行,电流>15%FLA
55
――――
23
油过滤器阻塞
56
高压保护开关
24
密封油压差低停机
57
――――
25
启动柜故障
58
冷却水出水温度过高
26
电流>105% 50秒,停机
59
冷却水进水温度过低
27
排气温度过低
60
日程开关机状态
28
――――
61
假日开关机状态
29
――――
62
机组预润滑过程中……
30
――――
63
滑阀位置>30% 无法启动
31
――――
64
停机过程中.....
32
冷冻出水温度传感器故障
65
――――
说明:
1.“斜黑体”部分对应的代码只在6801中有意义,在6802~6809中无意义。
2.“――――”所对应的代码无意义。

签到天数: 2771 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2016-2-23 20:32:56 | 显示全部楼层
感谢楼主发的资料,我也要去发几贴赚点冰霜币。

签到天数: 928 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2016-2-25 13:19:32 | 显示全部楼层
回复赚积分,感谢楼主分享,给辛苦的楼主点个赞

签到天数: 956 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2021-12-14 11:25:10 | 显示全部楼层
回复赚积分,感谢楼主分享,给辛苦的楼主点个赞
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|空压机网|压缩机网|冰霜动力制冷压缩机网 ( 陕ICP备11012915号

陕公网安备61010302000001号 , Processed in 0.453125 second(s), 27 queries .

Discuz!X3.4 冰霜动力专注国内空压机压缩机中央空调制冷技术

©Comsenz Inc.; QQ:26213零零2零零,⑴群103696976

快速回复 返回顶部 返回列表