立即注册 找回密码

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

冰霜动力制冷压缩机网

搜索
查看: 1009|回复: 3

[培训资料] 特灵RTHB机组显示屏更换程序

[复制链接]

签到天数: 724 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2016-2-29 19:34:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
将机组断电,并使用万用表测量电压确认已断电,将分闸开关锁住,并挂“禁止合闸”标牌。
将显示屏1U4模块的接线做标识,J1-1(+)、J1-2(-)通讯线和J2-1、J2-2电源线(24VAC)及绿色接地线。

拆下电源、通讯和地线,并使用标签做好标识。
拆下固定1U4模块的六个螺母。

拆下旧显示屏1U4模块,安装新显示屏1U4模块,接好电源线、通讯线及接地线,并检查是否接线正确.

检查正常后,对机组供电。
观察电源指示灯和通讯指示灯是否显示正常,正常时电源指示灯亮,通讯指示灯闪烁。
系统通讯正常后,检查所有按键反应是否灵敏有效(启停健除外,启停健单独测试),检查设定参数(设定参数存储到冷水模块中,只更换显示屏1U4模块,设定参数不会改变,检查设定参数是为安全开机准备)
按‘维修测试’健,输入维修口令‘++--++’ENTRE进入维修测试。
电子膨胀阀测试
通过上下页翻页健将屏幕锁定到‘电子膨胀控制’栏,通过‘+’健、‘-’健及‘√’健将电子膨胀阀控制命令由‘自动’改为‘手动’。
电子膨胀阀控制命令改为手动后,翻页到‘膨胀阀位置’栏,通过‘+’健和‘-’健修改电子膨胀阀目标开启位置(目标开启位置不要一次性加到100%,否则屏幕将可能自动提出‘膨胀阀位置’栏),按‘√’健确定目标开启位置,电子膨胀阀手动目标从当前位置打开。电子膨胀阀控制命令改回自动并确认后,电子膨胀阀将从当前位置回复到0%。
(测试过程中将听到电子膨胀阀咝咝的声响)
测试完毕后,必须将此项设定改为‘自动’。
加减载电磁阀测试
通过上下页翻页健将屏幕锁定到‘滑阀控制状态’栏,通过‘+’健、‘-’健及‘√’健将加载和减载控制命令由‘自动’改为‘加载’或‘卸载’,
测试加载电磁阀或减载电磁阀将间断发出啪啪的声响。
测试完毕后,必须将此项设定改为‘自动’。
接触器干测试
Ø通过上下页翻页健将屏幕锁定到‘电子膨胀控制’栏,通过‘+’健、‘-’健及‘√’健修改测试命令。
无效
启动和运转继电器接通
转换继电器接通
启动继电器接通
运转继电器接通
短路继电器接通
必须在机组完全停机及外界临时电源(380V) 方可进行
进行测试时故障灯会亮起。
启停按健测试
如果系统具备开机条件,可直接进行启停按键测试。
如果系统不具备开机条件:
在检查确定水流开关断开的情况下,启动机组,
如果机组自检后显示等待冷却水流,启动按键正常,停机操作,
机组显示本地停止,停机按键正常。

签到天数: 928 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2016-3-1 16:26:27 | 显示全部楼层
回复赚积分,感谢楼主分享,给辛苦的楼主点个赞

签到天数: 2771 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2016-3-2 06:46:05 | 显示全部楼层
感谢楼主发的资料,我也要去发几贴赚点冰霜币。

签到天数: 724 天

[LV.9]以坛为家II

 楼主| 发表于 2016-6-14 08:25:03 | 显示全部楼层
冰霜动力-最专业的制冷维修论坛。谢谢论坛的资料