SOP工作安全分析
SOP工作:充注制冷剂:充注气态或液态制冷剂
工作地点:制冷机组所处机房
序号
SOP工作作业步骤
可能存在的风险
预防措施
需要的PPE
1
设备机房安全分析
另见附件
另见附件
另见附件
2
充注气态制冷剂
1.用双头压力表连接检修阀。这样可以用来检查系统的压力
2.把充液软管连接至制冷剂钢瓶。
3.将充液软管的另一个接头连到制冷机上相应的充液阀上。
4.将管内不凝性污染物排除。
5.给系统充气态制冷剂,直到系统的压力到达水的冰点压力之上。
6.继续增加系统压力,直到系统压力大于或等于温度为32℉时所对应的制冷剂饱和压力之后,才充注液态制冷剂(参照P-T图)。
对于R22系统,当压力为60Psig时,充注液态制冷剂。
对于R134a系统,当压力为30 Psig时,充注液态制冷剂。
对于R123系统,当真空度为18 英寸Hg时,充注液态制冷剂。
7.给设备增加合适的制
冷剂量。
冻伤
警示标志、
钢瓶设备检查、严格按照SOP操作、PPE、合格的工具
标定锁定工具、安全鞋、手套
3
充注液态制冷剂
1.将制冷剂钢瓶与制冷机的制冷剂充液阀连接,充注到设计充注量的60%以上,方可开机。
2.为了充注适量的制冷剂,可能需要在低负荷状态下运行系统直到到达满负荷。
3.检查机组运行情况,根据需要添加或减少制冷剂,使其达到设计工况。
4.制冷剂添加完成后,关闭制冷剂钢瓶阀门。
5.关闭制冷机充注阀门,监视机组运行情况。
触电、冻伤、噪音
钢瓶设备检查、警示标志、严格按照SOP操作、PPE、合格的工具
手套、耳塞、安全鞋
|
|