比泽尔螺杆压缩机工厂拆检报告比泽尔螺杆压缩机拆检报告
一、电机检测
1、从该台比泽尔螺杆压缩机测量电机阻值0.09欧姆,电机保护器热敏电阻阻值为359欧姆;属于正常值。


2、电机转子有轻微扫堂现象

二、机械部件检查
1、排气端轴承检测


拆检过程中发现滑阀磨损,角接触球轴承个别珠粒已损坏。



2、压缩机腔体检测

3、低压端轴承检测

4、双螺杆检测


三、总结
总体来看压缩机损坏与冷冻过脏有直接关系,由于冷冻机系统比较大,所以我们若想让机组有个良好的工作环境和运行状态,必须定期进行更换冷冻油和过滤器,并且时刻观察压缩机是否报油压报警(及时更换机油过滤器);同时我们也要注意压缩机声音是否异常,如果出现异常情况,应该及时停机检修,以便控制维修费用和维修质量。