冷库电气设计方案
电源要求:三相交流电源,380V/50Hz。 冷藏库制冷系统总装机名义输出功率:5.6kw;冷藏库制冷系统总装机名义输出功率:3.75kw。冷藏库冷风机除霜功率:1.1kw(冷风机除霜时制冷系统不运转) 冷库控制:冷库控制箱选用梅兰日兰产品:9200微电脑数字显示控制器,箱内配用梅兰日兰公司交流电器。产品具有工作可靠,操作简单,抗干扰能力强,控温精度高等特点。控温范围为-55℃~99℃ ,控制器具有工作状态指示,故障报警指示等功能,并具有温度上、下限超限声音报警功能。该产品还可通过PC机通讯接口实现联网控制。根据需要也可选用R.I.C.S.远端设备控制系统,R.I.C.S.远端设备控制系统是一种软、硬件的综合体,它将冷库的温点、的数值通过EVERY CONTROL电脑连接起来,进行网络监督和管理,并能按时间顺序形象地记录监管制冷系统运转过程中发生的变化和警报,打印出相应的报告和输出数据的曲线与系统资料,在整个制冷系统中,每个冷库的温度都可以独立观查、调整,机房主控制室可观察库房温度参数,便于了解制冷系统的运行,使制冷系统安全、经济。(若用户需PC机联网控制,联网用设备及安装费自购) 电气线路敷设:所有动力线路均为铜芯电线桥架敷设,所有照明线路采用铜芯线穿PVC阻燃塑料管在棚内、墙内敷设。 制冷机组设有高压、低压、油压、油温、排气温度保护和主机电机过载保护。 照明灯具及安全装置:冷库库内均采用防爆灯管。每间库内均设置安全逃生装置。
|