立即注册 找回密码

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

冰霜动力制冷压缩机网

搜索
查看: 774|回复: 3

空调压缩机过热保护现象

[复制链接]

签到天数: 1185 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2016-10-17 15:52:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调压缩机过热保护现象

空调器采用涡旋式压缩机并且为三相电的机型,都设有相序检测功能,以防止压缩机反转。造成压缩机损坏。

  空调器机型不同,出现相序保护的现象有以下几种。

  1、室内机电源断电型(早期生产的机型多采用)在室外机上设有相序检测板。有一个继电器控制室内机供电的“L”端。当相序错误时,切断室内机供电。整机不启动。

  2故障代码型(中期生产的机型多采用)当相序错误时,液晶显示屏上会显示故障代码,其含义可以由代码表中查出。

  3.压缩机商接保护型(新机型多采用)这种机型在室外机设有相位检测盒.检测相位正确时。内继电器吸合,直接控制交流接触器线圈的供电.达到保护压缩机的作用。当相序不对的,开机后室内机、室外机风机都不会运转。



签到天数: 1185 天

[LV.10]以坛为家III

 楼主| 发表于 2016-10-20 16:26:57 | 显示全部楼层
回复赚积分,感谢楼主分享,给辛苦的楼主点个赞

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2016-10-26 21:00:49 | 显示全部楼层
我不相信手掌的纹路,但我相信手掌加上手指的力量,点击鼠标支持。最专业的压缩机技术交流社区,鼎力支持!

签到天数: 1263 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2016-11-16 14:56:24 | 显示全部楼层
回复赚积分,感谢楼主分享,给辛苦的楼主点个赞
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|空压机网|压缩机网|冰霜动力制冷压缩机网 ( 陕ICP备11012915号

陕公网安备61010302000001号 , Processed in 0.468750 second(s), 23 queries .

Discuz!X3.4 冰霜动力专注国内空压机压缩机中央空调制冷技术

©Comsenz Inc.; QQ:26213零零2零零,⑴群103696976

快速回复 返回顶部 返回列表