有关约克数码多联机YDOH80EVV-YDOH160EVV更换室内机或者室外机主板时需要注意的事项。避免了在维修过程中浪费一些不必要的时间。 注意事项:
1)需要进行初始化的场合 室外控制主板和室内控制主板初次进行联网构成控制系统的场合,要进行初始化设置。同时需要进行一次室内机地址自动分配操作。 已联网运行过的控制系统中由于控制主板损坏需要更换新的控制主板的场合,要进行初始化设置,并进行一次室内机地址自动分配操作。