1)出水温度保护: 制冷防冻保护:在制冷模式下,出水温度≤出水温度过低设定值时,显示故障报警,关闭本模块压缩机、所有风机。当出水温度≥夏季出水温度设定值+5℃后,该模块机组重新进入正常运行模式。 制热出水温度过高保护:在制热模式下,出水温度≥出水温度过高设定值时,显示故障报警,关本模块压缩机与所有风机,四通换向阀不换向。当出水温度≤冬季出水温度设定值-5℃后,该模块机组重新进入正常运行模式。 2)待机防冻保护 当0℃≤环境温度<3℃时、停机状态维持60分钟,或当-3℃≤环境温度<0℃、停机状态维持30分钟,则进入防冻。启动水泵运转,90秒后,如果此时系统回水温度低于4℃,则启动运行时间最短的模块A进入热泵运行;若此模块故障,则正常报警停机;或30分钟后系统回水温度仍小于15℃,按运行时间顺序启动另一无故障模块进入制热运行(如此循环)。如果在此过程中有水流故障发生、或系统回水温度≥15℃、或环境温度≥3℃,,则退出防冻,关闭水泵、关闭相应模块。 当环境温度<-3℃时、停机状态维持10分钟,则进入防冻。起动水泵运转,90秒后,如果此时回水温度低于4℃,则启动运行时间最短的模块A进入热泵运行;若此模块故障,则正常报警停机;或30分钟后系统回水温度仍小于15℃,按运行时间顺序启动另一无故障模块进入制热运行(如此循环)。如果在此过程中有水流故障发生、或环境温度≥3℃,,则退出防冻,关闭水泵、关闭相应模块。如果在此过程中回水温度>=15℃,则只关闭相应模块,水泵继续运行。 注 :当系统回水出现故障时,系统出水的待机防冻保护条件同上。 3)电加热控制 当用户接入辅助电加热时,电加热的接通与断开根据系统出水温度及用户设定值,如果按照机组默认设定值,则辅助电加热在制热工况时,压缩机开启后60分钟,系统出水温度≤ 15℃时开启,当系统出水温度≥40℃关闭。
4)压缩机加热器控制逻辑 当初次开机或断电时间大于2小时,环境温度≤10℃时,压缩机加热器时间要求≥480分钟;除以上情况,正常待机状态中(即压缩机运行后停止时),自动开启压缩机加热器。
|