约克中央空调维修、维保保养知识
一、行业正确测量室内机出风口温度的方法
温度计适应环境温度后,正对出风口30CM处,维持5分钟以上,室内机中风速运转的温度为出风口温度。此时温差与室温大于15度以上为正常,大于20度为最佳。如果假内行用户强烈要求采样出风口温度,此时你如果确认机器没有问题,为了得到更有说服力的较低的温度,可以温度计适当靠近出风口,风速设置低风持续适当时间,即可得到用户认为较理想的温度值了。
二、如何区分感温头和管温的好坏
1 、不同类型感温头的阻值不同,但如何判别感温头的好坏呢? 很简单,就是在线测量它的电压,25度时正常的电压一般是在+2~+2.5V之间.
2 、因为人的体温恒定,所以用手握感温头一时,它的在路电压是一定的(约为2.17V)。
3 、拔掉感温头的插头,在线路测量其座子的两个插针的电阻,所得的阻值基本就是感温头在25℃时的型号值(经实际检验此方法不准确)。如果是8K左右的电阻,那传感器感温头的型号值一般是10K;如果是4.7K电阻,则是5K感温头;以此类推。但有部分大型空调,变频空调外机控制板温度传感器的阻值是下偏置电阻的3倍,即以上述方法测出的阻值乘以3,就是传感器在25°C 时的阻值。
4 、感温头的型号值就是它在25℃时的电阻值,通常是5K,10K,15K,20K,50K这几种,一般都是负温度系数的,即温度越高,电阻值反而越小。
5 、 一般来说内机管温和室温阻值是一样的
三、气液分离器种种表现
气液分离器顶部结霜是气液分离器进口有异物堵了或更换压缩机时气液分离器的进气口焊的几乎堵死了;
气液分离器顶部结露,底部结霜是气液分离器过滤网或进油孔堵了;
气液分离器下部结霜是缺氟了,
气液分离器凉而不结露或结霜,而压机吸入口结“白毛霜”是氟加的超常的多!
气液分离器热是四通阀串气了
气液分离器凉的,但不结露(或结霜)是压机串气了或系统有空气或不溶气体(还有一种情况就是氟加多了)
气液分离器制冷时均匀结露是正常的(冬季制热应该是均匀的结霜)



签到天数: 928 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2016-10-30 15:07:12 | 显示全部楼层
回复赚积分,感谢楼主分享,给辛苦的楼主点个赞

签到天数: 7 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2016-12-10 21:55:00 | 显示全部楼层
回复赚积分,感谢楼主分享,给辛苦的楼主点个赞

签到天数: 2771 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2016-12-11 06:47:10 | 显示全部楼层
感谢楼主发的资料,我也要去发几贴赚点冰霜币。

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2016-12-15 15:05:39 | 显示全部楼层
回复赚积分,感谢楼主分享,给辛苦的楼主点个赞

签到天数: 1268 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2016-12-19 14:28:09 | 显示全部楼层
回复赚积分,感谢楼主分享,给辛苦的楼主点个赞

签到天数: 173 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2017-2-10 17:44:16 | 显示全部楼层
楼主说的很正确,受益良多。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|空压机网|压缩机网|冰霜动力制冷压缩机网 ( 陕ICP备11012915号

陕公网安备61010302000001号 , Processed in 0.281250 second(s), 23 queries .

Discuz!X3.4 冰霜动力专注国内空压机压缩机中央空调制冷技术

©Comsenz Inc.; QQ:26213零零2零零,⑴群103696976

快速回复 返回顶部 返回列表