风机盘管加新风系统是中央空调的主要方式之一,因此风机盘管是空调设备的主要组成部分。风机盘管是一种将风机和表面式换热盘管组装在一起的装置。加强对风机盘管空调机的维护管理,正确消除其故障,保证系统安全、高效、节能运行。小编下面给大家列出风机盘管的常见故障与维修方法。

风机盘管的常见故障:风机不转产生原因:
1、停电
2、忘记插电源
3、电压低
4、配线错误或接线端子松脱
5、电动机故障
6、电容器不良
7、开关接触不良
排除方法:
1、查明原因或等待复电
2、将插头插入
3、查明原因
4、用万用表查线路,修复
5、用万用表检查修复或更换
6、更换
7、修复或更换
风机盘管的常见故障:风机转但不出风或风量少产生原因:
1、电源电压异常
2、反转
3、风口有障碍物
4、空气过滤器堵塞
排除方法:
1、查明原因
2、改变接线
3、去除
4、清洗

风机盘管的常见故障:风不冷(或不热)产生原因:
1、盘管内有空气
2、供水循环停止
3、调节阀关闭
4、阀被异物堵塞
排除方法:
1、从排气阀排出空气
2、检查水泵
3、将调节阀开启
4、取出异物

风机盘管的常见故障:机壳外面结露产生原因:
1、内部保温破损
2、机壳在装配时与火焰接触保温层烧毁
3、冷风有泄漏
4、室内有造成结露的条件
排除方法:
1、修补
2、不要接触火焰,将保温层重新包好
3、修补
4、去除结露的条件
风机盘管的常见故障:有异物吹出产生原因:
1、由于腐蚀造成风机叶片表面有锈蚀物
2、空气过滤器破损,劣化
3、保温材料破损,劣化
4、机组内灰尘太多
排除方法:
1、更换风机
2、更换空气过滤器
3、更换保温材料
4、清扫内部

风机盘管的常见故障:漏电产生原因:电线有破损、漏电
排除方法:修复线路

风机盘管的常见故障:漏水产生原因:
1、安装不良
2、接水盘倾斜
3、排水口堵塞
4、水管有漏水处
5、冷凝水从管子上滴下
6、接头处安装不良
7、排气阀忘记关闭
排除方法:
1、机组水平安装
2、调整
3、清除堵塞物
4、检查更换水管
5、检查重新保温
6、检查后紧固
7、将阀关闭
简评:以上简单介绍了风机盘管空调故障和排除方法,希望可以对你有帮助。

签到天数: 956 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2021-2-2 19:17:02 | 显示全部楼层
连翘苦寒,能消痛毒,气聚血凝,温热甚逐。

签到天数: 1265 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2021-3-8 14:25:15 | 显示全部楼层
回复赚积分,感谢楼主分享

签到天数: 1185 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2021-3-24 17:52:08 | 显示全部楼层
回复赚积分,感谢楼主分享,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|空压机网|压缩机网|冰霜动力制冷压缩机网 ( 陕ICP备11012915号

陕公网安备61010302000001号 , Processed in 0.312500 second(s), 23 queries .

Discuz!X3.4 冰霜动力专注国内空压机压缩机中央空调制冷技术

©Comsenz Inc.; QQ:26213零零2零零,⑴群103696976

快速回复 返回顶部 返回列表