污垢对溴化锂制冷机性能的影响
溴化锂制冷机组在运行一段时间后,在传热管内壁与外壁逐渐形成一层污垢。污垢的影响常用污垢系数来衡量,污垢系数越大热阻越大,传热性能越差,机组制冷量下降。污垢对溴化锂制冷机组性能的影响可以用下表来表示。
污垢系数对溴化锂制冷机组冷热量的影响
污垢系数(m2·K/kw)
0.043
0.086
0.172
0.258
0.344
制冷量/%
冷却水侧
104
100
92
85
79
冷水侧
103
94
制冷量/%
热水侧
溴化锂制冷机组在出厂试验时,管内水侧较为清洁,按我国标准,此时的污垢系数为0.043m2·K/kw,而样本中标出的制冷量通常是指水侧污垢系数为0.086m2·K/kw的数值。污垢对溴化锂制冷机组冷热量性能的影响主要有以下几点:
1,随着污垢的增加,制冷量下降,燃料消耗增加
2、如果制冷量一定,污垢越多,冷水出口温度逐渐升高,而燃料消耗量也会逐渐增大。实践证明在污垢系数为0.4m2·K/kw,传热管内壁约为0.6mm厚的污垢时,制冷量下降至77%,且冷水出口温度上升2℃,燃料消耗量增加23%,机组运行效率大为降低。
水侧污垢的取决于管内流动的水质。水质变化对溴化锂制冷机机组性能有较大影响,尤其是冷却水的水质,除了能使机组结垢外,还能使溴化锂制冷机组产生腐蚀,影响到机组的正常运转和使用寿命,特别是荏原直燃型溴化锂制冷机组,冷、热水同一管道,水温提高,更是污垢生成加剧。
还应注意的是,由于溴化锂溶液对传热管的腐蚀等原因将引起传热管外壁产生污垢,也将使制冷量衰减。因此保持溴化锂制冷机组真空,溴化锂溶液定期再生,和进行水质管理和水垢清理,是溴化锂制冷机组维护保养的重要部分。
此篇污垢对溴化锂制冷机组性能的影响是献给有溴化锂制冷机组的用户,希望用户在使用中多多留意机组的污垢,如果则要及时进行处理,否则在增加耗能的同时还会减少溴化锂制冷机组的使用寿命。