整幢大厦基本采用中央空调供冷,其中1~3层采用集中式低风速全空气单风道送风方式,5~26层采用风机盘管加新风系统的送风方式。4层电脑机房,独立分体空调供冷,1层营业大厅节假日采用分体空调供冷。 中央空调系统中冷却塔的设计及安装并不复杂,冷却塔担负着把室内热量最终传递给室外的重任,但在工程实践中却因冷却塔散热效果不好而终传递给室外的重任,但在工程实践中却因冷却塔散热效果不好而影响系统制冷效果,甚至无法正常运行。
1、系统简介
深圳市农业银行大厦,建筑面积25050m2,钢筋混凝土框架结构,地下室1层,地面上27层,有裙楼6层,楼高104.80m。主楼长28米,宽28米,成正方形。大厦设计冷负荷为2273.2KW,选用二台约克(YORK)离心式冷水机组,型号为YTG3H3E15CKE,单机制冷量为400RT,总制冷量为800RT,相当于800×3.517=2813.6KW。
整个系统设备状况,空调主机房设置于负一层地下室,冷却水塔建于27层天台,设有四台水路并联的圆形冷却塔,型号为康强DBNL-200型,设计工况:进水温度t1=37℃,出水温度t2=32℃,室外湿球温度27℃,冷却塔水流量156m3/h,进出水温差为5℃。冷却水泵型号为XA150-32,流量370m3/h,扬程33m,配用电机功率为45KW,转速1475r/min。整幢大厦基本采用中央空调供冷,其中1~3层采用集中式低风速全空气单风道送风方式,5~26层采用风机盘管加新风系统的送风方式。4层电脑机房,独立分体空调供冷,1层营业大厅节假日采用分体空调供冷。
2、问题的提出
由于大厦空调系统的设计年限较早(1988.9设计),其综合使用功能、运行效益、兼容性与现在发展需求有很大距离,当时设计夏天室内温度为26℃,相对湿度(50~70)%。夏季正常运行情况下,开两台主机时,开两台水泵,四台冷却塔运行;春、秋两季开一台主机时,开一台水泵,两台冷却塔运行。初期阶段设备比较新,故障率低,大厦办公人员比较少,发热设备也比较少,人们对中央空调的控制精度要求不是很高,夏季同时开两台主机的平均负荷为80%左右,制冷量有一定的过盈。
随着使用年限的增加,冷负荷需求的增加,后期夏季开两台主机的平均负载达到100%,部分房间的温度只有27℃,人们对办公环境舒适性的要求不断提高。按现在写字楼的设计标准,夏季中央空调温度为24±1℃,相对温度为(50~60)%,为了提高办公效率,提出了整改计划。
总结:冷却塔担负着把室内热量最终传递给室外的重任,如果冷却塔散热效果不好则影响系统制冷效果。
|
|