中央空调冷水机组是把整个制冷系统中的压缩机、冷凝器、蒸发器、节流阀等设备以及电气控制设备组装在一起,提供冷冻水的设备。  1、冷凝器和蒸发器的清洁保养
  (1)对于设有冷却塔的水冷式制冷机中的冷凝器、蒸发器,每半年由制冷空调的维修组进行一次清洁养护。
  (2)清洗时,先配制10%盐酸溶液(每1kg酸溶液里加0.5kg缓蚀剂)或用现在市场上使用的一种电子高效清洗剂,杀菌清洗,剥离水垢一次完成,并对铜铁无腐蚀。
  (3)拆开冷凝器,蒸发器两端进出水法兰封闭,向里注清洗液,酸洗时间24h,也可用泵循环清洗,时间为12h,酸洗完后用1%的NaOH溶液或5%Na2CO3清洗15min,最后用清水冲洗3遍,全部清洗完毕,检查是否漏水,若不漏水则重新装好,若法兰胶垫老化,则需更换。
  2、检查螺丝、螺栓、螺母及接头紧密性,适当紧固以消除振动,防止泄漏。
  3、压缩机的检查和保养
  (1)制冷空调维修组每年对压缩机进行一次检测和保养。
  (2)检查保养内容
  1)检查压缩机的油位、油色,如油位低于观察镜子的1/22位置,则应查明漏油的原因并排除故障后再充注润滑油,如油已变色则应彻底更换润滑油;
  2)检查制冷系统内是否存有空气,如有则应排放;
  3)检查压缩机和各项参数是否在正常范围内,压缩机电机绝缘电阻正常0.5MΩ以上,压缩机运行电流正常为额定值,三相基本平衡,压缩机的油压正常1~1.5MPa,压缩机外壳温度85℃以下,吸气压力正常值0.49~0.54MPa,排气压力正常值1.25MPa,并检查压缩机运转时是否有异常的噪声和振动,检查压缩机是否有异常的气味。
  (3)通过各项检查确定压缩机是否有故障,视情况进行维修更换。
总结:本文详细介绍了中央空调冷水机组的维护保养方法,希望对大家有所帮助。