中央空调所用冷却塔的设计参考
  (1)选型:各型冷却塔的冷能力(即x t/h)是指该塔在设计工况和气象参数条件下的名义流量。设计时应根据具体地方的气候条件及塔的服务对象确定塔的工作流量及台数,并留有适当备用系数。选用冷却塔时除应考虑其冷却效率、电耗、噪场、价格等因素外,还应根据防炎要求及环境条件优先选用阻燃的冷却塔。
  (2)安装位置:做初步设计时,对冷却塔的位置即应予以慎重的考虑。冷却塔的噪声较大,故其安装位置应尽量选择避免影响其他房间。与住宅及办公楼应保持一定距离,使冷却塔的噪场衰减到:白天≤55dB(A),夜间≤45dB(A)。
  (3)接管:冷却塔周围的接管,应注意以下几点:
  1)冷却塔的出水管必须靠重力返回水泵,不得弯上弯下。距水泵吸入口处最好能有5倍管径长度的直管段,以不影响水泵交率。
  2)对几台并联工作的冷却塔,水量分配会不平衡,极易造成溢流,所以设计时要重视各冷却塔之间的管道阻力平衡,特别是塔至水泵吸入管段部分。同时在冷却塔的水池之间希望用与进水干管相同管径的均压(平衡管)连接。此外,为了使冷却塔中水位一致,出水干管应采用比进水干管大两号的集合管。
  3)几台冷却塔并联时,应按同一水位决定各塔的基础高度。
  (4)重量:按资料,冷却塔的重量,横型敏m2相当于0.8t,立型约2~3t左右。国产冷却塔可按样样取用。
总结:本文介绍了中央空调冷却塔设计参考方案,专业性很高的文章,感兴趣的朋友可以参考和借鉴。