        在严寒的冬天,零下的温度里,一切都被冻的瑟瑟发抖,只有中央空调不惧严寒,给我们带来了温暖!然而中央空调也绝非不怕冻,特别是中央空调水系统,冬季也是需要做好防冻工作的。今天小编就给大家介绍一下冬季中央空调防冻注意事项吧!


        1、预热盘管热水泵必修保持24小时运转,即使是自来水,只要循环正常,也不会冻坏预热盘管。可以将接触器启动按钮换成自动和手动转换的开关,在冬季置于手动位置,即使停电,再次来电时候温水泵会自动启动。避免空调预热盘管冻结。温水泵最好设置在发电机供电系统中!

        2、将中央空调预热盘管的电脑预热控制器,将其最小控制开度OL设置为20%--30%;(外气为-15度以下 时)

        3、如果担心电脑自动控制系统出现故障,可以将预热盘管温水供给阀门的旁通阀手动开到10%--30%,(外气为-15度以下时)

        4、中央空调在运行过程中,严禁开启空调本体任何检修门!

        5、在中央空调预热温水系统的最高端加装自动排气阀,如果无条件的话,加装手动放气阀,定期排气,保证预热盘管的温度,满足设定。