   中央空调的水循环系统都由若干台水泵组成。采用变频调速时,可以有两种方案。

1、一台变频器方案,若干台冷冻泵由一台变频器控制,若干台冷却泵由另一台变频器控制。各台泵之间的切换方法如下:

(1)先起动1号泵,进行恒温度(差)控制;

(2)当1号泵的工作频率上升至50Hz将它切换至工频电源;同时将变频器的给定频率迅速降到0Hz,使2号泵与变频器相接,并开始起动,进行恒温度(差)控制;

(3)当2号泵的工作频率也上升至50Hz时,则也切换至工频电源;同时降变频器的给定频率迅速降到0Hz,使3号泵与变频器相接,并开始起动,进行恒温度(差)控制;

(4)当3号泵的工作频率下降至设定的下限切换频率时,则将1号泵停机。

(5)当3号泵的工作频率再次下降至切换频率时,将2号泵停机。这时,只有3号泵处于变频调速状态。

这种方案的主要优点是只用一台变频器,设备投资较少;缺点是节能效果较差。

2、全变频方案,即所有的冷冻泵和冷却泵都采用变频调速。其切换方法如下:

(1)先起动1 号泵,进行恒温度(差)控制;

(2)当工作频率上升至设定的切换上限(通常可小于50Hz,如48Hz)时,起动2号泵,1号泵和2号泵同时进行变频调速,实现恒温度(差)控制。

(3)当工作频率上升至切换上限值时,起动3号泵,三台泵同时进行变频调速,实现恒温度(差)控制。

(4)当三台同时运行,而工作频率又下降至下限切换值时,可关闭1号泵,使系统进入单台运行的状态;

(5)当两台泵同时运行,而工作频率又下降至下限切换值时,

再关闭2号泵,使系统进入单台运行的状态。