       中央空调安装位置-主机安装注意事项

[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.8)]1.室外机排出的热气应对邻居无影响;

[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.8)]2.位置周围如有强热源和其他设备排气口,蒸气与可燃烧气体时,应及时联系予以调整;

[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.8)]3.室外机应安装在通风良好的位置,若有气流短路的情况,安装时应采取措施解决;

[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.8)]4.外机在安装位置的运转噪音对邻居的影响应小于国家规定噪音标准:白天:55dB(A),早晚:50dB(A),深夜:45dB(A)

[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.8)]5.外机 前侧需要500mm维修操作空间;

[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.8)]6.外机尽量远离人一楼卧室、客厅,还要考虑远离二楼卧室、书房;

[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.8)]7.进气侧(后侧)有障碍物距离:超过300mm;两侧(左右侧)有障碍物距离:超过150mm;前侧有障碍物距离:超过500mm;机器与机器侧距离:超过100mm;顶侧有障碍物距离:超过1000mm;

[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.8)]中央空调安装位置-室内机安装注意事项

[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.8)]1.不建议安装在床头上方,有噪音干扰;

[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.8)]2.不易对床直吹,人容易产生冷风感;

[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.8)]3.不能贴楼板安装,容易与楼板产生震动,一般机器离顶2-3cm安装;

[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.8)]4.内机距离后墙至少8-10cm空间,保证有效回风空间和维修空间,降低噪音;

[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.8)]5.摆放家具时需注意,要确认回风口没有被大型家具挡住,影响回风效果;

[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.8)]6.空调内机接口侧必须保证30cm接管空间和维修空间,否则造成的破坏装修程度远大于预留检修空间的视觉效果;

[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.8)]7.送、回风口距离应不小于50cm,否则气流容易形成短路;

[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.8)]8.尽量杜绝侧送侧回,回风管严禁穿过卫生间、厨房间;

[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.8)]9.内机位置距离外机最近;

[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.8)]10.设计时尽量考虑厨房间,但厨房间不能单独放设空调(考虑厨房油烟对设备的腐蚀等);

[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.8)]11.尽量避免选择高静压机器。

[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.8)]12.设计时风管尽量短,回风管宽度不宜太小;

[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.8)]中央空调主机比传统空调要大很多,因此中央空调主机一般安装在阳台,现在绝大多数住宅都有放置空调的阳台,如果是别墅大功率中央空调,一般会单独开辟一块区域放置中央空调,主机安装必须和室内活动区域有一定的距离,以免影响休息生活。中央空调室内机安装位置不是很固定,对普通家庭用户而言,吊顶于室内进出口较为常见。

[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.8)]中央空调安装施工须与装修施工配合进行

[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.8)]1.中央空调设计师与业主、室内设计师的完善沟通之后,再根据业主的需求算出大致的空调负荷值。中央空调设计师根据这个负荷值,就可以选定相应的中央空调机型。

[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.8)]2.装修开工日期定好之后,通知中央空调设计师现场勘察,确定空调摆放位置和孔洞位置。

[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.8)]3.水电进场,中央空调设计师对水电工交底,指定所需的电源位置,电工需预留4平方线作为空调电源线,并且指定冷凝水排放处。

[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.8)]4.中央空调空调产品进场安装,中央空调设计师安装完成后进行第一次调试,业主签字验收。中央空调设计师告知业主出风口、回风口、检修口尺寸。

[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.8)]5.装修水电验收、木工瓦工进场……装修流程不变。

[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.8)]6.乳胶漆完成后,安装中央空调风口(出风口、回风口、检修口)。中央空调空调二次调试,业主验收。

[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.8)]简评:安装中央空调仔细对照以上条款,不合理之处必须及时纠正