警惕中央空调通风系统的重度污染......

[复制链接]

签到天数: 52 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2017-11-9 17:09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

各写字楼里的中央空调在经过一个冬季的供暖后又将重新启用。但白领们在享受中央空调冬暖夏凉的同时,却可能同时吸入大量的细菌,并因此致病。4月7日,市卫生防疫站公布了对市区中央空调运行三年以上的21家重点单位的检测结果,结果显示这21家单位的中央空调通风系统全不合格,均属重度污染,存在着空气传播性疾病传播的隐患,对公众健康造成了极大威胁。

此次检测,共采样品42份,其中不合格样品为36份,合格率仅为14.3%。不合格项目为:积尘量、菌落总数、真菌严重超标。超标的主要原因是:中央空调清洗不及时,有的单位甚至自使用中央空调以来从未清洗过,导致管道灰尘积存、细菌真菌等病原微生物滋生繁殖。依据卫生部《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》评价标准判定,中央空调通风系统均属重度污染。针对这种情况,市卫生防疫站将对相关单位下发《集中空调通风系统管道污染治理整改通知书》,对存在问题较多的单位,将在新闻媒体公示,情形严重的将按照有关规定依法进行严肃处理。

为了预防空气传播性疾病在公共场所的传播,保障公众健康,2006年2月10日卫生部制定了《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》,并于2006年3月1日起实施。

其中规定:集中空调通风系统应当具备下列设施:应急关闭回风和新风的装置;控制空调系统分区域运行的装置;空气净化消毒装置;集中空调通风系统应当保持清洁、无致病微生物污染,并按照下列要求定期清洗:开放式冷却塔每年清洗不少于一次;空气过滤网、过滤器和净化器等每六个月检查或更换一次;空气处理机组、表冷器、加热(湿)器、冷凝水盘等每年清洗一次;风管系统的清洗应当符合集中空调通风系统清洗规范。

总结:中央空调内部的各个部件应该定期请专业人员进行清洗与维护。