75kw空压机要用多少平方的电线

75kw电机用几平方电源线380v 75kw空压机要用多少平方的电线
Q:380V电压,75KW电机,用多少平方的铜线好。电机可能会长时间工作。电缆长度大约为20m。电缆要穿过预埋在地下1m 深的管,有两个直角弯,这对电缆的安全载流量有无影响。
请高手详细说明,并给出具体公式。谢谢。

需要工式和关于线损的说明,感谢!
A:1.电缆的选择需要考虑很多因素:电机的启动方式,电机的功率因数,电机线路的保护开关大小,电机线路的敷设方式等等各种因数。
2.线路电压损耗计算:△U=(PR+QX)/Un.----P,Q为线路各负荷点的有功和无功负荷。R,X为线路首端到负荷点的线路电阻和电抗。
3.75kW 的电机采用直接启动的话,20m的距离,95平方的电缆,效验,载流量,电压损,基本能满足要求。

你你负载,省钱点用25的(不建议用),标准用35的,有钱点用50的,
20米线损没多少的,忽略吧,放心用吧,线损要查线材电阻率的,
公式是没有的,我也不会,公式只实验室和考试会用,社会上没哪个工程师真正用的,都用估算。
电缆使用平方估算中口决
估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是"截面乘上一定的倍数"来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。 "二点五下乘以九,往上减一顺号走"说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 "三十五乘三点五,双双成组减点五",说的是35mm"的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm"导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。 "条件有变加折算,高温九折铜升级"。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。

你可以根据相关的口诀来计算,380V电压三相电源的电流大概是1kW等于2A,75KW/380V电机,额定工作电流约150A;直接启动冲击电流可达6*150=900A;星三角启动时,冲击电流为三分之一,即300A;按照额定运行电流选择线路,铜芯120截面足矣,视线路敷设方式、环境条件不同,选择需要调整,理想条件下95也可以(但设计者不会这样选择,通常就用120)。至于启动方式,仅仅用来验算启动时的线路压降,线路较短时不需验算。


签到天数: 1185 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2018-4-20 08:14:32 | 显示全部楼层
回复赚积分,感谢楼主分享,给辛苦的楼主点个赞

签到天数: 1263 天

[LV.10]以坛为家III

 楼主| 发表于 2018-6-22 14:23:46 | 显示全部楼层
回复赚积分,感谢楼主分享,给辛苦的楼主点个赞
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|空压机网|压缩机网|冰霜动力制冷压缩机网 ( 陕ICP备11012915号

陕公网安备61010302000001号 , Processed in 0.281250 second(s), 23 queries .

Discuz!X3.4 冰霜动力专注国内空压机压缩机中央空调制冷技术

©Comsenz Inc.; QQ:26213零零2零零,⑴群103696976

快速回复 返回顶部 返回列表