空压机高温的思考和解决步骤
螺杆式空压机都设计有超高温保护功能,一旦排气温度超过100℃,通过温度传感器指令温度开关动作,发出报警并自动停机,同在仪表盘上可读得排气温度大于100℃。机器自身降温措施是将润滑油从机体的下端及左右两端喷入压缩室,与吸入的空气一同参与压缩后,从主机的底部排到油气桶。它除了对螺杆及轴承、齿轮等机件进行润滑外,同时还将大量的热带出。但热量还没有被转移时,在下次喷油动作之前,还需经过油冷却器冷却后才能完全降温。因此,超温故障的发生,多与润滑和冷却系统的异常有关。

For Example:
    某型号空压机机器温高,环境温度为26℃时,机体排气温度为88℃,关闭隔音罩为90℃,显然不符和SA全套设计输入要求:环境温度35℃以下,机体出口温度为72-85℃。环境温度35℃以上,机体出口温度为环境温度+50℃。

从以下几点思考并解决:
1﹑油过滤器是否堵塞,(观察油压表是否正常)
    2﹑热控阀堵塞不起作用(用红外线感温仪测热控阀前后管路温度)
    3﹑用红外线感温仪测冷却器前后温差(异常从风扇和冷却器二方面考虑)
       A﹑用万用表测风扇电流,用风速仪测进气和排气的速度,及用转速仪侧风扇转速;
         B﹑查看冷却器是否堵塞 ;查看冷却器与其支架是否有很大的缝隙;
        4﹑隔音罩设计的进气量是否满足设计输入要求
        5﹑以上各方面均正常,可更换排风量较大的风扇。

   附:如何排除风扇不转:
1. ﹑检查电线线头是否脱落;
2. ﹑查看风扇接触器是否正常工作;
3. ﹑用万用表检查是否有电压,电流,电阻;
4. ﹑任意换接其中二相
5. ﹑更换风扇;