       1、冷水机组的阀门的阀体泄漏阀体大都是钢铸件,在生产过程中可能会形成铸造砂眼,使阀门在使用中泄漏制冷剂。
  2、阀杆的扭坏阀门的坟料压得过紧,缺乏润滑形成干卑擦;操作中开关阔门的工具不当,用力过猛;阀杆处冰箱过厚;长期使用使阀杆逐渐磨损、弯曲甚至折断。盘根坡料被磨坏,发生泄翻。
  3、冷冻机阀门的阀芯脱落由于阀芯上弹黄卡损坏,致使阀芯与阀杆脱离,周芯失去控制。阀门已无法正常启闭。
  4、阀座与阀芯损伤系统中的焊渔、铁润以及砂较等杂物.在制冷系统排污时没有清除千净.积存在阀座的拐夸处。阀门开关时,阀芯上的合金与阀座的密封面因杂物嵌人或挤压,出现斑点和伤痕。使阀门内部申泥,失去密封作用,在操作过程中用力过大,或者开关阀的工具过大.将阀芯上的合金压成深凹坑,因此关闭不严。由于密封面受高温的影响,阀芯上的轴承合金的硬度降低,磨损严重失去密封作用。
  水系统流量偏小的原因有如下可能:
  1、整个水系统的阻力偏大(管路过长、管径过细、PPR管热熔焊接管径缩小),超过水泵扬程。
  2、水过滤器堵;闸阀阀芯开启度;水系统排空气不干净,自动排气阀坏,流量开关问题。
  3、接在回水管上的膨胀水箱补水不好(高度不够,不是系统最zui高点或补水管径过细)。
  4、多台并联机组时,流经每台冷水机的水流量分配不均,与单台机组冷量不相匹配;或者每一机组出水口没有安装止回阀。
  5、当水系统管路总蓄水量偏小时,可以在主机回水管处串一个蓄水箱,在负荷比较小时可以减少机组的起停次数,达到节能效果。