一、现场材料堆放
    材料堆放应整齐有序,两端必须封口,确保清洁。铜管应放置在通风干燥,离地面300MM以上的架子上。      二、室外机安装     1、室外机安装位置选取      空调室外机离墙必须一米以上,保证散热,并且有足够维修空间、      2、基础制作      基础必须参照设备的安装尺寸制作且有足够的承载能力,基础必须要水平。      3、室外机就位      吊机室外机时,要保持机器水平,机身与吊绳接触部位应加软垫以免磨损或刮花机器。      室外机在与基础接触的安装孔和受力点处垫上减震垫,用螺母固定。      三、室内机安装     1、吊码制作和选用      根据室内机吊装高度和楼面高度确定吊杆长度后切料。      2、室内机安装      采用红外线定位仪确定室内机吊杆安装位置,并做好记号,用电钻打孔。      室内机吊装位置应确保空调冷凝水能排出,风管安装方便且送风顺畅。      必须采用全螺纹吊杆,并用双螺母固定室内机,确保机器吊挂牢固。      室内机吊好后,一定要调水平。      节流部件安装时必须垂直向上水平安装,禁止倾斜、倒置,并且连接时注意连接方向。      室内机包裹防尘罩,防止大量灰尘进入机器内部,影响机器运行效果。      保证室内机周围有足够的安装和维修空间,合理的送回风气流组织。      四、冷媒管施工     1、支架安装      架距离不宜过大,安装好的支架必须排列整齐。      2、冷媒配管敷设安装      用割刀切割相应规格长度的铜管。      将端口处的毛刺、管内的铜管屑处理干净。      3、冷媒管保护      配管如不能及时与内外机相连,必须封口,防止灰尘、水分等侵入;配管穿墙时需加套管及时做封口保护。      4、分歧管安装      分歧管不能用三通代替,只能水平或垂直安装。铜管转弯处与相邻分歧管间的水平直管段≥1M;相邻两分歧管间的水平只管段距离≥1M;分歧管后连接室内机的水平直管段距离≥0.5M。      5、胀管连接      铜管径冷媒管连接,必须采用胀管方式,禁止用扩喇叭口方式连接。      6、扩喇叭口      (1).用扩口器扩喇叭口,管口应平整无毛刺,喇叭口应无变形和裂纹。      (2).螺母连接,必须采用两个活动扳手进行操作。      7、冷媒管充氮焊接      (1).为确保施工安全,氮气瓶需连接减压阀,焊接时氮气压力控制在0.2-0.3KGF/CM2。      (2).确定氮气路径,将氮气管插入到要实施焊接的冷媒管入口处并封口,打开氮气瓶阀门,通过减压阀调节好氮气的气流大小,最后实施焊接。      8、冷媒管气密性试验      将气液管连到一起,引出一接管压力表,且将此接口封焊好。R22使用28KG/CM氮气保压(R410A系统使用40KGF/CM2)。注意试压前后的压力修正,每+1°会有+0.1KGF/CM2的压力变化,试压时的温度和确认的温度都要做记录。      9、冷媒管吹污      原则上采用自上而下或水平吹污,吹污压力5KG/CM2,确保系统内没有杂质。      采用如下方法吹污:      A、手持合适的封堵材料抵住室内机气侧主管管口;      B、用氮气逐步向管内加压,当压力增加的无法抵住时,突然释放管口。      重复A、B步骤进行重复吹污      10、冷媒管道补保温      (1).用裁纸刀裁剪比缝隙的保温材料,保温管的端面需涂上胶水。      (2).将两端口拉开,嵌入保温材料,用胶水将接口处粘贴好。      五、冷凝水管安装     1.冷凝水管安装应保证1/100的坡度。      2.设置通气口时,必须加2个弯头,使排气口朝下,以免灰尘等污物落入管内,堵塞管道。      3.水平排水管必须避免对冲现象,以免出现排水不畅。      4.带提升泵的机型,其提升管高度不能超过设备所规定的最大值,且在提升段不能设置通气口。      5.水平管支撑间隔一般为0.8~1.2M,不宜过大,否则会产生桡曲而形成气袋。      6.积水盘排水口部位负压大的室内机,排水管必须做存水弯头。安装完成后,必须做好满水通水试验。      六、管道系统保温安装     1.冷媒管道保温材料应使用闭孔发泡保温材料,难燃B1级,耐热性超过120°C的材料。铜管外径D≤12.7MM时,保温层厚度﹠=15MM以上;
铜管外径D≥15.88MM时,保温层厚度﹠=20MM以上。  
    2.冷凝水管应采用难燃B1级橡塑保温筒保温,保温层厚度通常为10MM。      3.管道穿墙须套管。      七、信号线安装     1.必须设置专用电源线路,电源电压允许波动范围为额定电压的±10%;电源容量必须足够,电缆线径满足要求,有相应的断路保护装置;接地系统必须可靠,如空调外机装在建筑最高处应注意避雷处理;      2.信号线必须使用三芯屏蔽线,其中信号线屏蔽层必须与电控盒钣金接地连接。      八、真空干燥     必须从气液两侧同时抽真空;真空泵的极限真空度要达到—756MMHG或以下,其排气量达到4升/秒或以上;用于R410A系统的真空泵一定要加止回阀,或使用带止回阀的真空泵。      九、追加冷媒     根据实际的液管尺寸和长度,通过公式计算冷媒追加量,将追加的冷媒量记录在室外机冷媒追加表中;绝对不能以测量运转电流、压力等方式估计冷媒量。      十、调试     确认室内机连接数量与室外机数码管上显示的数量是否一致;开机运行,检查排水是否畅通,室内机电控板是否有故障出现,机组运行电流以及进出风温度是否在允许范围内。      多联机工程安装十大禁令     一、禁止统一系统室内机不统一供电。      二、禁止使用四氯化碳清洗管路。      三、禁止不充氮气保护管路焊接。      四、禁止室内外机分歧管路不水平安装。      五、禁止使用“铜铝连接管”代替铜管进行空调系统安装。      六、禁止将气液两相管路一起保温。      七、禁止外机安装在送回风不畅的场所。      八、禁止将多联机安装在机房等场所。      九、禁止将控制线(通讯线)和电源线(强电)捆绑在一起。      十、禁止不按技术手册线径要求选用电缆。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|空压机网|压缩机网|冰霜动力制冷压缩机网 ( 陕ICP备11012915号

陕公网安备61010302000001号 , Processed in 0.296875 second(s), 23 queries .

Discuz!X3.4 冰霜动力专注国内空压机压缩机中央空调制冷技术

©Comsenz Inc.; QQ:26213零零2零零,⑴群103696976

快速回复 返回顶部 返回列表