立即注册 找回密码

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

冰霜动力制冷压缩机网

搜索
查看: 461|回复: 0

酒店中央空调的安装设计标准

[复制链接]

签到天数: 555 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2020-4-13 08:35:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
酒店中央空调安装设计标准一:出风口的形式

  一般酒店中央空调均采用的是侧送下回方式,这样有利于送风时气流的流动,以保证房间温度的均匀。有时为了美观也会将空调放在橱柜上方内,这时就不得不做侧送侧回,做侧送侧回和下送下回时要注意送风和回风要有一定的距离以防止出现送回风短路。

  酒店中央空调安装设计标准二:室内机和开关的安装位置

  室内机的安装位置主要要考虑到气流的循环,要做到尽量避逸死角出现,这样能够让房间的温度均匀。温控器一般是和灯的开关安装在一起的,要按照人进房间的习惯,安装在灯开关的里面,因为人进入房间是先开灯再开空调的。温控器的安装要避免有热源和空调出风口直对着的地方,这样检测出的温度就会不准。

  酒店中央空调安装设计标准三:施工质量的好坏

  施工质量的好坏业主首先可以从管路的外观,管路的保温应平整,管道和电管布置横平坚直。同时电源线的强电和弱电要分开布,尤其是变频机,信号线建议用屏蔽的信号线且一定要与强电要分开布。因为变频机的电磁干扰很严重,虽然变频机内有静噪滤波器和桥堆,电容等用于整流的原器件,但它的电磁干扰能力还是很强的,现在在国外也越来越注重这个污染了,所以变频机的信号线建议是用屏蔽信号线,这能有效的避免电磁干扰。

  另外一个就是冷凝水管了,冷凝水管要有一定的坡度,因为冷凝水是无压的,它是靠坡度从空调流到排放位置的,坡度不能太大(这样会影响吊顶)也要保证管道内不能有积水,坡度根据现场情况而定。在此主要说一下冷凝水的排放位置,应尽量不要排放到卫生间,因为卫生间内有气味,很可能通过冷凝水管吸到房间内而影响到房间空气的品质。对于氟机来说室内机和室外机的安装距离尽可能的短一些,这样不仅可以节省安装成本,也可以让使用的效果更好,因为管路越长损耗越大。在联接铜管时弯头不要太多太急,这样有利于压缩机的回油,防止压缩机烧坏。氟机组都有对管长的要求,不能超过规定的管长,否则压缩机的寿命会大大的缩短。

  酒店中央空调安装设计标准四:室外机的安装

酒店中央空调的室外机一般是安装于平台上的,也有少数打支架挂于墙上的。安装在平台上时,在机器与平台间一定要做减震处理,一般是加减震的橡胶垫。而挂在墙上时要考虑到墙体的承重和机组的运行重量,由于酒店中央空调的重量很重,挂于墙上时要打穿墙镙丝来固定比较牢固,同时,在机器和支架间也要加橡胶垫来减震。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|空压机网|压缩机网|冰霜动力制冷压缩机网 ( 陕ICP备11012915号

陕公网安备61010302000001号 , Processed in 0.281250 second(s), 23 queries .

Discuz!X3.4 冰霜动力专注国内空压机压缩机中央空调制冷技术

©Comsenz Inc.; QQ:26213零零2零零,⑴群103696976

快速回复 返回顶部 返回列表