海尔中央空调维修压缩机维修案例

        一、压缩机的振动与噪音
  故障分析:振动与噪音是评价压缩机性能的重要指标,振动与噪音主要来源于以下几个方面:
  1、压缩机内部的机械运行部件的质量分布不平衡引起的噪声。
  2、吸气、排气时的气流冲击及振动声。
  3、电动机的磁场振动和旋转振动声。
  4、高频率旋转冷冻油时的搅动声。
  5、主轴承的响声,转轴及滑动部位的响声。
  6、排气管路及压缩机机壳内空间气柱的共振。
  7、压缩机与壳体壁的撞击声、壳体自身的响声、支持弹簧的撞击声。
  排除方法:对于以上各种原因 交错产生的压缩机噪音,可以从以下几个方面来减小消除。
  1、运行部件要进行动平衡和静平衡测量。
  2、选择合理的进、排气管路,尤以进气管的位置、长度、管径对压缩 机的性能和噪音影响大,因气流容易产生共振。
  3、压缩机壳体的结构、形状、壁厚、材料等与消音效果都有直接关系。因此为减少噪音,可以适量加厚壳壁。
  4、在安装和维修时,连接管弯曲半径太小或弯扁,截止阀开启间隙过小,系统有堵塞,连接使用的管 路不符合要求(规格太细并过短),这些因素都将增加运行的噪音。
  5、压机的冷冻油要适当,油量多固然可以增强润滑效果,但是增大了机内零件搅动油的声音。因此,制冷系统中的油量循环不得超过2%。
  6、选择合理的轴承间隙,在润滑良好的情况下,可采用较小的配合间隙,以减少噪音。
  7、压缩机的外面与管路之间的保温减震垫要符合要求。                                                                                                                                                                                                                      二、压绾机吸、排气管断裂的维修
  空调器使用中,由于震动和环境藉蚀,压缩机吸气管或排气管断裂、锈蚀是多发故障之一,可采用以下方法修理
  处理方法:先做一个紫铜管套管,其套管内径应比压缩机吸气、排气管的外径稍大。将压缩机从空调上拆下.将断裂管口同围擦拭干净,刮去油漆和氧化皮层。不要锯断管子的剩余部分,而对于已锈漏的管子,应将破漏处去除(注意不能让压缩机内的睁冻润滑油流出),然后用湿布把压缩机包起来,防止焊接时烧坏外壳上的漆层。焊接时先将套管焊在压缩机壳体上,然后再将锅管与套管进行焊接。最后进行检漏处理。
    三、绕组短路故障处理技巧
  因绕组绝缘层破损相邻线圈发生匝间短路,瞬间使电流增大,甚至烧坏电动机,对于单相电动机检查时先拆除电动机的外部接线,然后用万用表电阻挡测试C、S 和c、R端子间的电阻值,若测出的某一绕组电阻值小于正常值,说明该绕组发生短路,应更换短路线周;对于三相电动机,用万用表电阻R×10挡电阻测量每相邻的两个接线柱之间的电阻;若各电阻值均相等,说明该三相电动机是好的;若有某一对接线柱间电阻值很小,说明这组绕组发生短路;若有某一对接线桂间电阻无穷大,说明该绕组已烧断,
  绕线断路故障处理技巧:
  因短路严重.电流过大将绕组导线烧断,硷查时应先将压缩机电动机外部接线拆下,测c、R与c,s 端子间的电阻值。若电阻为无穷太,说明绕线组已断路应进行惨复