                                                       日立中央空调安装图

   一、内机就位
          施工队进场第一步就是吊装内机,吊装时需要注意:
          1、备、室内机到现场时,外包装完好无损,且要摆放整齐。
          2、堆放处干净整洁,无灰尘。
          3、机按照设计要求吊装到位;
  4、机要保证其水平、稳固,不摇晃。
          5、机吊杆定位准确,无弯曲、倾斜且稳固;
  6、应采用随附的垫片,在吊爪下部使用双螺母;
  7、直径不小于10mm。室内机吊装完毕后,尽快用内机专用贴膜,密封室内机进出风口,以免灰尘、异物进入。
          二、冷媒铜管的安装
          1、铜管必须是R410A制冷剂专用铜管;
  2、堆放处确保无灰尘,且摆放整齐,端口密封。
          3、铜管的支架、吊架间距不得大于1.2-1.5米;
  4、支架、吊架必须稳固,不摇晃。
          三、充氮保压
          这是焊接完成后必须对铜管进行的压力测试,往铜管内充入一定压力的氮气进行保压,一般压力测试时间为24小时。
          1、铜管与室内机连接完毕后,再对所有室内机与铜管充氮气打压;
  2、用氮气打压至1.5MPa,保持3分钟以上,若无压降,则系统无大漏;
  3、系统氮气压力上升到3.73MPa,保持24小时若无压降,则铜管系统则无漏,释放氮气压力0.5~1.0MPa。
          四、室外机的安装
          做到外机风扇出风口必须在50公分内外机后部15公分之内无遮挡物,所有落地脚必须安装减震块,保证外机运转正常。
          五、排水管安装
          1、冷凝水管采用,PVC-U给水管;
  2、PVC-U水管采用粘接;
  3、室内机冷凝水排水管采用PVC-U给水管,且必须要有1/100的坡度;
  4、冷凝水排水管的最高处必须做通气孔,以便冷凝水顺利流出室内机和冷凝水管;
  5、对于带水泵的室内机,必须在室内机排水管出口做好“几”弯,以防冷凝水倒流。
          六、控制线路、电源线的安装
          1、室内机和室内外机之间的信号线都采用双芯屏蔽线;
  2、室内机与线控器之间的信号线采用双芯非屏蔽线。
          3、室内、外机之间用U1/U2连接,且屏蔽网要绝缘胶带包裹好接地;
  4、室内机与线控器用A/B连接。
          5、所有通信线必须走线管、桥架。
          七、抽真空、充填冷媒
          抽真空规范:冷媒管需要连接上外机后进行操作;抽真空的时间一般多联机不少于两小时,一拖一风管机不少于20分钟。
          1、真空泵必须带有逆止功能,且其抽气速率不得小于2.0L/S;
  2、抽真空时,必须确保气管和液管同时抽;
  3、真空泵持续运行2小时,且真空度达到-755mmHg时关闭真空泵;
  4、关闭阀门后,等待1小时,若系统压力无上升,即为合格。
          八、风口测量安装
          回风口:通常回风口会与检修口安装在一起,风口尺寸必须与内机回风口吻合,不能出现错位情况,这样才可以达到最佳回风量;并保证有足够的维修空间。
          出风口:若使用ABS风口在测量风口时要留有一定的热胀冷缩空间。另各位顾客注意,出风口一定不能装在灯带附近(理由:如果出风口前有灯带,会造成空调在制热时遮挡出风,而热空气是往上的,使得热空气滞留房间的上部,从而整个活动空间感觉热量不足,需很长时间才能有热感觉。)

签到天数: 1263 天

[LV.10]以坛为家III

 楼主| 发表于 2020-6-8 08:51:01 | 显示全部楼层
回贴赚积分,感谢楼主分享资料

签到天数: 1185 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2020-6-16 14:27:15 | 显示全部楼层
回贴赚积分,感谢分享资料

签到天数: 1263 天

[LV.10]以坛为家III

 楼主| 发表于 2020-8-7 14:32:26 | 显示全部楼层
回贴赚积分,感谢分享资料

签到天数: 1185 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2020-9-8 17:46:37 | 显示全部楼层
回贴赚积分,感谢分享资料

签到天数: 1263 天

[LV.10]以坛为家III

 楼主| 发表于 2020-9-25 08:37:52 | 显示全部楼层
最专业的中央空调维修论坛,就在这里
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|空压机网|压缩机网|冰霜动力制冷压缩机网 ( 陕ICP备11012915号

陕公网安备61010302000001号 , Processed in 0.312500 second(s), 23 queries .

Discuz!X3.4 冰霜动力专注国内空压机压缩机中央空调制冷技术

©Comsenz Inc.; QQ:26213零零2零零,⑴群103696976

快速回复 返回顶部 返回列表