案例1:格力水冷单元式空调 故障现象:启停频繁,效果差,制冷30分钟出现故障代码; 原因分析:上门开机制冷,测量电压正常,但电流偏大,且在运转过程中有缓慢升高的现象,大约制冷20分钟外机就停机了,过了5分钟左右自动开启,检查其室外机发现风扇转速很慢,故判断为风机散热不良造成压缩机过流保护,拆开外壳,更换新电容,风机转速依然慢,电机外机温度很高,怀疑电机匝间有短路,测量阻值是正常的。 维修方法:经更换新电机后,运转良好; 小编提示:一般来说,电机的匝间轻微短路是测量不出来的,只有采用替换排除法,或用手摸电机外壳发热的程度来作为判断依据。
案例2:格力DZ系列 故障现象:不制冷,外机结霜; 案例分析:现场通电,开机设定制冷状态,3分钟后室内出现热风,50分钟后室外机热交换面结霜,故障判断为四通阀在制热状态下没有转换,用万用表测四通阀线圈没有220V电压,所以应该是四通阀没有转换,四通阀滑块可能有被卡住的现象,造成不能复位,用木棒轻敲四通阀,恢复制冷状态,但重新开启故障仍在。 维修方法:更换同型号的四通阀转换阀后,故障排除。 案例3:格力只能多联机机组 故障现象:开机后,指示灯忽明忽暗,压缩机不启动; 原因分析:从故障现象判断,该故障的产生应属电源故障,其具体标下你是待机状态时,空调电源指示灯闪烁,亮度正常,但开机后室内风扇转速很慢,检查室内主控制板上的继电器不停的吸合,指示灯忽暗,检查电源电压为220V,采用电源转接插头,在开机时用试电笔测量插座零线,有火线说明零线接触良好。 维修方法:检查配电盘,发现该用户采用保护接地的接地端子为虚接状态,把电源零线插到其他电源插座的零线上,空调运转正常
|