通风、空调、排烟用风管:
序号
钢板厚度根据风管的直径或长边尺寸确定,但不得小于0.75mm。排油烟风管的壁厚不得小于1.2mm。
内壁1.2mm厚SS304不锈钢板+50mm离心玻璃棉+外壁0.75mm厚SS304不锈钢板
内壁1.0mm厚SS304不锈钢板+100mm岩棉+外壁0.75mm厚SS304不锈钢板
普通通风、空调用风管 厨房全面排风管、送风和补风风管 钢板厚度根据风管的直径或长边尺寸确定,但不得小于0.50mm。
说明: ①风管的制作、安装和检验需执行《通风管道技术规程》JGJ141-2004。 ②烟囱位于竖井内时,烟囱外壁可采用0.75mm厚的热浸镀锌钢板。烟囱高度超过 30m时,需要设置必要波纹补偿器。 ③镀锌钢板的镀锌层起到防腐作用,在大气中的保护作用与单位面积锌层总量成正比。本标准要求双面等厚镀锌,双面锌层重量275g/m2(Z275或ASTM G90,相当于单面19μm的锌层厚度)。当工程位于沿海地区时,因有盐份(氯化物)易形成ZnCl2,应使用Z275再加上适当防腐涂装。
空调、采暖用水管: 序号
焊接钢管 (DN80及以下口径,同时工作压力小于1.2MPa或DN40及以下口径,同时工作压力大于1.2MPa)
无缝钢管 (DN100及以上口径,或工作压力大于1.2MPa的DN40以上的管道)
阻氧层位于管道外侧,主体树脂壁厚不小于2 mm,并应根据所在系统的工作压力确定选用管道的系列。
阻氧层位于管道外侧,主体树脂壁厚不小于2 mm,并应根据所在系统的工作压力确定选用管道的系列。
说明: ①设计师需要根据管道的工作压力选择合适的管道壁厚和连接方式。 ②空调、采暖水系统,当工作压力大于1.2MPa时,DN65及以上口径采用卡箍连接。 ③对于超过DN300口径的钢管,可以采用螺旋缝埋弧焊钢管,执行标准《低压流体输送管道用螺旋缝埋弧焊钢管》SY/T5037-2000,钢牌号Q235B。 ④镀锌钢管的镀锌层起到防腐作用。锌层重量平均500g/m3。当工程位于沿海地区时,因有盐份(氯化物)易形成ZnCl2,应再加上适当防腐涂装。 ⑤在管道变径时,须采用偏心变径管接配件,以利于管道水排空和避免管道积气堵塞。 ⑥PB与金属连接件之间采用机械式挤压压紧式连接。
|