    一、抽不出水水泵抽不出水原因分析1、进水管弯管处出现裂痕,使其与水泵连接处出现微小间隙,从而使空气进入进水管。

          2、水泵启动前未灌满足够水,看上去灌水已从放气孔溢出,致使少许空气残留进入泵体或水管中。

          3、水泵填料因长期使用出现填料压过松或磨损,造成大量水从泵轴轴套与填料间隙中喷出,导致外部空气从泵轴轴套与填料间隙进入水泵内部,影响了提水。

          4、与水泵接触进水管水平段逆水流方向应有不低于 0.5%的下降坡度,连接水泵进口一端居高处。若向上翘起,则进水管内会存留空气,降低了水泵和水管中真空度,影响吸水。

          5、进水管长期潜水下,管壁会因腐蚀出现孔洞,水泵工作后水面不断下降,当这些孔洞露出水面后,空气就从孔洞进入水管。

          维修方法:堵塞漏气;灌满水;排净气;加深淹没深度;扩大四壁距离,消除涡流。打开底阀,疏通淤塞;减小管路损失,降低安装高度或提高水位;增加装置气蚀余量。

          二、振动及噪声大泵的振动、噪声大原因分析:水泵基础的强度不够或质量太轻,有悬空或松动现象;水泵与电机轴不对称,不稳固;泵叶轮或电机风叶不平衡;泵转子松动或泵内有磨擦;泵内有杂物或破碎件;泵流量过于偏大或偏小;泵抽空、气蚀、或进水有涡流;轴承转动体太紧或轨道扫膛;轴承散架或破裂。

          维修方法:加强基础强度或质量;排除悬空或松动;合理对中;稳固泵和电机;更换不平衡件;紧固泵的转子;排除泵内杂物、破碎件或磨擦合理调节泵的运行工况;改善泵进水;消除涡流;更换轴承。

          三、流量扬程不够水泵的流量扬程不够原因分析:管道系统阻力过大;输入管道系统或泵的轴封及进水管有漏气现象;管道系统或叶轮流道部分堵塞;转速不够;底阀淹没深度及四壁距离过小;进水有涡流产生;过流件磨损严重;装置扬程高于泵的扬程。

          维修方法:减少管路阻力损失;堵塞漏气、疏通流道和堵塞 ;提高转速;加深淹没深度;扩大四壁距离;消除涡流;更换磨损件;调整装置扬程;合理匹配泵的扬程。