变频器的运行和相关参数的设置
变频器的设定参数多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象。
1、控制方式:即速度控制、转距控制、PID控制或其他方式。采取控制方式后,一般要根据控制精度,需要进行静态或动态辨识。 
2、最低运行频率:即电机运行的最小转速,电机在低转速下运行时,其散热性能很差,电机长时间运行在低转速下,会导致电机烧毁。而且低速时,其电缆中的电流也会增大,也会导致电缆发热。
3、最高运行频率:一般的变频器最大频率到60Hz,有的甚至到400Hz,高频率将使电机高速运转,这对普通电机来说,其轴承不能长时间的超额定转速运行,电机的转子是否能承受这样的离心力。
4、载波频率:载波频率设置的越高其高次谐波分量越大,这和电缆的长度,电机发热,电缆发热变频器发热等因素是密切相关的。
5、电机参数:变频器在参数中设定电机的功率、电流、电压、转速、最大频率,这些参数可以从电机铭牌中直接得到。
6、跳频:在某个频率点上,有可能会发生共振现象,特别在整个装置比较高时;在控制压缩机时,要避免压缩机的喘振点。



变频器的故障类型及其辨别方式
变频器本身具有异常故障显示、报警和保护功能。当故障发生时,变频器将异常故障代码显示在屏幕上,或者将故障信息储存在程序的某个参数内,以便维修检查。变频器异常故障分为软故障和硬故障两大类,软故障多是因操作或参数设置不当造成的,而硬故障则是由于变频器本身器件损坏造成的,维修起来难度较大。变频器维修的关键是找出初始故障点和故障发生的关键原因,在处理故障之前,检修人员须对变频器的工作原理、结构、器件组成、功能等有一定的专业知识,否则很难找出故障的真正原因。
1、变频器故障检查前注意事项
处理故障前应主意查看故障前变频器的运行记录,主要包括电流、转速、绕组及轴承温度等,以便于故障的分析和检查。当出现变频器显示某类故障,但故障排除过程中却未发生相应故障的情况,此时应仔细检查故障检测元件或故障信息处理系统有无问题。
故障检查或维修时,注意先切断电源,并将变频器进线柜主开关断开,且须等断电8min电容放电完毕后,方可打开柜门进行维修,切忌停机后立即检查。因变频器额定运行时,其直流母排电压可达1000v左右,且滤波所用的电解电容数量达到120个,单个容量6800μ F,储存了大量的电能,停机后须待电容模块前的电压平衡电阻将其放电,电压降低后(其放电时间为8min),方可开柜进行检查。下面针对变频器的常见故障进行分析。
2、常用变频器参数设置类故障
常用变频器在使用中,是否能满足传动系统的要求,变频器的参数设置非常重要,如果参数设置不正确,会导致变频器不能正常工作。
常用变频器参数设置,出厂时厂家对每一个参数都有一个默认值,这些参数叫工厂值。在这些参数值的情况下,用户能以面板操作方式正常进行,但以面板操作并不满足大多数传动系统的要求。所以,用户在正确使用变频器前,设置变频器参数时从以下几个方面进行:
1)确认电机参数,变频器在参数中设定电机的功率、电流、电压、转速、最大频率,这些参数可以从电机铭牌中直接得到。
2)变频器采取的控制方式,即速度控制、转距控制、PID控制或其它方式。选择控制方式后,一般要根据控制精度需要进行静态或动态辨识。
3)设定变频器的启动方式,一般变频器在出厂时设定从面板启动,用户可以根据实际情况选择启动方式,可以用面板、外部端子、通讯方式等几种。
4)给定信号的选择,一般变频器的频率给定也可以有多种方式,面板给定、外部给定、外部电压或电流给定、通讯方式给定,当然对于变频器的频率给定也可以是这几种方式的一种或几种方式之和。
正确设置以上参数之后,变频器基本能正常工作,如果获得更好的控制效果,则只能根据实际情况修改相关参数。