一、中央空调静压过大问题的处理          1、机组所带静压较大,而风管设计长度较短;
         
  2、机组所带静压较大,设计长度没问题,但是安装时却省略了风管,或是风 管长度缩短。

  以上问题分析:风管阻力较小,无法克服机组静压,导致静压转化为动压,随之带来的是机组出风口风速大、风量大(比正常机型大很多)、噪音大,表冷器飘水甚至风机电机过载。

  出现如上问题时常见的工程整改措施,主要是通过加大风管阻力,达到克服静压的目的。常见的工程整改措施如下:

  1、 根据计算适当增加风管长度;
         
  2、增加风阀或改变阀门开度增加风管阻力;
         
  3、增加送风或回风静压箱;
         
  4、增加消声弯头等设备;
         
  5、适当增加风口的数量或风口的面积;
         
  6、增加效果更好的过滤网,例如将粗效的改为中效或高效;此外,还可以从机组上进行更改,主要是通过更换部件一定程度上减少机组的静压,使静压与风管阻力相匹配,常见措施如下:对于皮带传动的大冷量、大风量的机组,如大风管机组、柜式风机盘管等。

  可以采用更换皮带轮,改变电机与风机之间的传动比,降低风机转速,减少风量;对于直联传动的较小冷量、风量的机组,如小风管机组、多联机风管式室内机组等。

  常见的一些措施:

  1、更换电机,更换较低转速的电机;
         
  2、改变电机的输入电压,从而改变电机转速,常见的为增加无级调速板;注意:此二种方法只能是进行稍微调整,并且只能在一定范围之内调整,超出范围不但没有效果反而会带来一些新的问题,如:采用无级调速板调输入电压,但电压调的太小会引起电机本身的电磁噪音;甚至会影响机组的使用寿命。

  以上整改措施,只能属于事后补救手段,若要真正避免此类问题,还需从设计选型、施工安装等源头严格控制才好。但相比机组更换部件来说,从工程上整改效果相对会更好,也会更彻底。

 二、中央空调静压过小问题的处理          1、机组所带静压为零静压或者比较小,而却连接风管或设计长度较长;以上问题分析:风管阻力较大,机组没有静压或静压较小无法克服阻力,导致机组动压转化为静压,随之带来的是机组出风口风速小、风量小、风无法吹出来,风口结露滴水,使得空调效果较差,尤其是制热效果。

  出现如上问题时常见的工程整改措施,主要是通过减小风管阻力,常见工程整改措施如下:

  1、去掉风管改为侧送风;
         
  2、缩短风管长度减少阻力;
         
  3、将保温软管改为镀锌铁皮;此外,还可以从机组上进行更改,主要是通过增大机组静压,使静压与风管阻力相匹配,措施如下:对于直联传动的较小冷量、风量的机组,如小风管机组、多联机风管式室内机组等。

  常见的一些措施:更换电机,更换较大转速的电机;同样此种方法也是在一定范围内改进。

签到天数: 621 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2022-1-12 16:12:02 | 显示全部楼层
中央空调维修论坛让我学习到了很多东西。专业论坛就是冰霜动力

签到天数: 621 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2022-1-12 16:12:30 | 显示全部楼层
中央空调维修论坛让我学习到了很多东西。专业论坛就是冰霜动力

签到天数: 1263 天

[LV.10]以坛为家III

 楼主| 发表于 2023-3-28 17:37:40 | 显示全部楼层
感谢楼主分享如此专业的资料,给楼主赞一个
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|空压机网|压缩机网|冰霜动力制冷压缩机网 ( 陕ICP备11012915号

陕公网安备61010302000001号 , Processed in 0.312500 second(s), 23 queries .

Discuz!X3.4 冰霜动力专注国内空压机压缩机中央空调制冷技术

©Comsenz Inc.; QQ:26213零零2零零,⑴群103696976

快速回复 返回顶部 返回列表