麦克维尔CSM系统_《开机操作手册》6 设置控制器上的参数 机组控制器变量 | 值 | 描述 | 协议Protocol(Set Unit Sps(14)) | Lon | CSM与MTII机组通过机组LonWORKS通讯模块通讯 | 信号源Source(Set Unit Sps(1)) | BAS network | | 模式Mode | Cool | CSM不支持制热,制冰或者制冷/制冰模式 | 启动温差Start Delta | 1°F (0.6°C) | 启动多机组系统必须减小此温差 | 最大降温Max Pull Down | 2°F (1.1°C) | | 软增载Soft Load | Off | 由CSM提供软增载控制 | 冷冻泵循环计时器 | 0.5 min | |
机组初始化设置 图10 机组设置(MainàConfigurationàChiller Setup) 机组设置主要用于设定机组的硬件设备及连接情况,包括机组的类型、所带压缩机的数量和与其串联的机组;设定机组的运行参数(名义制冷量、流速、运行时间);CSM与机组通讯中断时机组如何运行,如果按设定运行,这些设定应该如何设置。 图11 通讯中断处理流程 CSM控制机组开机 图12 系统控制(MainàConfigurationàSysterm Control) 1 系统控制模式:手动开、手动关、自动。 手动关:所有设备关闭。 手动开:所有设备开启,开机后机组受低温停机和排序控制的影响。 设置成自动后,机组根据内部时间表、外部时钟、网络排序、最优启动等特性来自动运行。 这里我们设置为手动开,机组会自动运行加载。 2 清除报警:如果报警原因消除,按“Ready”按钮可以清除CSM报警。 3 快速重启:指出短时掉电时CSM如何运行。设定快速重启时间(假设为10 s) 如果掉电时间(设为1s)<快速重启时间(10s),CSM忽略掉电,返回正常运行且不修改机组级别; 如果掉电时间(设为1m)>快速重启时间(10s),视为CSM断电重新启动,所有机组禁用,通讯建立后 |