C23- 制冷剂液位传感器的更换及校准方法












必要工具
1.  常用工具
2.  万用表
3.  制冷剂回收装置
4.  检漏仪
5.  真空泵
制冷剂液位传感器的更换及校准方法

液位传感器的更换
1.    关闭设备电源,用万用表确认设备不带电(图一)。




图一
2.    回收制冷剂(参考相关SOP)。
3.    拆下传感器套。拆除电线并加以标识。
4.    松开电缆密封管,将其从电气箱中取出。
5.    松开液位传感器,把它从冷凝器底部取出。更换“O”型圈(图二)。




图二

6.    安装新的传感器和控制板套件(注意:需同时更换)。
7.    对系统进行检漏,系统抽真空,重新冲入制冷剂。
8.    重新给设备供电,按照以下方法检测并进行标定。

微电脑板的编程设定值

软件版本:C.MLM.01.11.xxx(及更早版本)或C.OPT.01.11.xxx(及更早版本)
a.    液位设定为-20%到80%(50%)。
b.    液位控制时间设定为1.0到5.0秒。或设定为3.5到30秒(Flash存储卡型号为C.MLM.01.06.xxx或更新型号以及采用C.MLM.04.02.xxx 的P型压缩机)。
默认值根据Flash存储卡的型号和压缩机的应用不同而变化。 C.MLM.01.06.xxx型或更早型号默认值为3.5秒;C.MLM.01.07.xxx型或之后版本:P型压缩机默认值为10.0秒,其余压缩机默认值为3.5秒。
c.    比例限制 开启过程:10%~50%(15%)。
d.    比例限制 闭合过程:10%~50%(45%)。
e.    速率限制 开启过程:10%~50%(10%),5%~50%(10%)(Flash存储卡型号为C.MLM.01.06.xxx 及更新版本或 C.MLM.04.02.xxx版本)。
f.    速率限制 闭合过程:10%~50%(10%),5%~50%(10%)(Flash存储卡型号为C.MLM.01.06.xxx 及更新版本或 C.MLM.04.02.xxx版本)。
g.    阀预设时间为0到100秒(50秒)(Flash存储卡型号为C.MLM.01.07.xxx或更新版本)。
h.    持续时间为3到15分钟(8分钟)(Flash存储卡型号为C.MLM.01.07.xxx或更新型号)。

1.    在键盘上输入维修代码进入检修模式。
2.    从冷凝器界面选择进入制冷剂液位控制界面。
3.    在制冷剂液位控制界面,选择需要编程的设定点,或通过按下 设定点 键查看其他设定值。
4.    利用数字键盘输入设定值。
5.    按下 确定 键。

软件版本:C.MLM.01.14.xxx (更新版本) or C.OPT.01.14.306(更新版本)


Zone 1
Zone 2
速率限制
3%~15%,默认值7%
3%~15%,默认值5%
周期(秒)
8~22,默认值15
2.5~10,默认值2.5
液位设定值
20~80%,默认值50
阀预设时间(设定值)(秒)
0~100,默认值50
持续时间(设定值)(分钟)
3~15,默认值8
比例误差带
+0%
速率误差带
+0%

1.    在键盘上输入维修代码进入检修模式。
2.    从冷凝器界面选择进入制冷剂液位控制界面。
3.    选择需要编程的设定点。(如果选择周期或速率的设定点,按下 设定区域 键,此时在第一个设置变量处会出现一个绿色标识。利用▲,▼,?,?键来选择需要更改的设定值。按回车键(√),会出现设置值范围。
4.    利用数字键盘输入设定值。
5.    设定结束按下回车键(√)。

液位传感器的校准
冷凝器中的制冷剂液位显示在冷凝器控制屏中的制冷剂液位屏上。当液位最低时(没有浸到液位传感器),应显示为0%。 当液位最高时,应显示100%(液位传感器被完全浸没)。标定步骤应按照下述程序进行:
可以通过手动的方式在制冷剂液位显示屏上调节孔板,制冷剂液位也在此处显示。
有两种型号的液位传感器,这两种型号传感器的运行完全相同。但标定调节步骤有所不同:一些传感器配有可调节的电位计,标有“S”(Span)和“Z”(Zero)。 另一些传感器配有标定按钮,并标有“F/UP”,“E/DN”,“MAX”和“MIN”。

1.  拆下液位传感器的盖板,可以看到电路板。找到标定调节装置。如果是配有标定按钮型的传感器,则将程序跳线放在11~18V的位置。在以下步骤中,探头输出信号通过连于探头输出端的直流电压计测得,如下所示:
电位计式传感器:
终端3(信号)或微电脑板J8-13
终端2(接地)或微电脑板J8-3

调节按钮式传感器:
终端OUT(信号)或微电脑板J8-13
终端V(接地)或微电脑板J8-13
2.  在键盘上输入维修代码1380。
3.  制冷机停机。通过制冷剂液位显示屏上的按键手动调节节流孔板至最大开度。这将导致冷凝器液位达到最小位置。 当液位最低时,按如下步骤设定0% 标定点:
a. 对于电位计式传感器,调节标定螺丝“Z”,使探头的输出值为0.0 Vdc~ 0.43Vdc。
b. 对于调节按钮式传感器, 同时按下MIN 和MAX按钮,按下E/DN按钮并持续至少1秒钟,探头的输出量将会达到0.0Vdc~ 0.43Vdc。
4. 启动制冷机。 在制冷机运行状态下,通过制冷剂液位显示屏上的 打开、关闭和锁定键手动调节节流孔板,使制冷剂液位超过视液镜。该位置即为最高液位。此时,通过如下方式将标定值设为100%:
a. 对于电位计式传感器,调节标定螺丝S,使探头的输出量为5Vdc。
b. 对于调节按钮式传感器,同时按下 MIN 和MAX按钮, 按下F/UP按钮并持续至少1秒钟。此时探头的输出量将达到5Vdc。
5. 如果安装有标定电位计螺栓,用少量的密封剂密封螺纹。
6. 更换液位传感器盖板。
7. 在制冷剂液位控制屏上,选择液位自动控制功能。







亚洲区学习和发展部
起草和修改日期:   2006 9 12
上次更新时间:     2006 10 31日

评分

参与人数 1经验值 +10 收起 理由
coolling + 10 新人报道!

查看全部评分

签到天数: 405 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2012-12-30 23:12:24 | 显示全部楼层
欢迎新朋友加入本站 期待你多多分享自己的技术特长及资料 相互合作 共同发展。

签到天数: 14 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2013-5-11 15:19:38 | 显示全部楼层
这绝对是内部人员才有的专业资料!

签到天数: 435 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2013-10-28 14:17:34 | 显示全部楼层
无回帖,不论坛,这才是发展之道。哈哈哈

签到天数: 580 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2013-11-2 23:43:01 | 显示全部楼层
感恩无私的分享与奉献 大家共同提高进步。